Thread Content
60.000 Luftmenge pro Stunde – ein Shengli-Gerät mit Zwei-Modus-Funktion. Die Auslassmenge des Luftkompressors wird mit Wilo-Messgeräten erfasst. Der Rohrdurchmesser beträgt 1,2 Meter; die maximale Messreichweite liegt bei 250.000. Im Normalbetrieb liegt die Menge bei etwa 200.000. In der Praxis schwankt die Menge jedoch um die 20.000. Dies hat einen erheblichen Einfluss auf die Störfreigabe des Systems. Es wurden folgende Maßnahmen ergriffen: 1. Die ursprünglichen Druckleitungen waren zu lang, wodurch es zu starken Vibrationen kam. Die ursprüngliche Länge betrug etwa 15 Meter; jetzt beträgt sie etwa 5 Meter. Dadurch sind die Vibrationen im Wesentlichen beseitigt worden – doch es gibt immer noch Schwankungen. 2. Überprüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass kein Gas austritt. 3. Es wurde ein weiterer Zielstrommesser hinzugefügt; beide Geräte werden gemeinsam eingesetzt, doch die Ergebnisse weisen ebenfalls große Schwankungen auf. 4. Der Differenzdrucksender verwendet Produkte von Rosemount; die Dämpfung wurde auf den maximalen Wert eingestellt – mit keinem Effekt. 5. Die geraden Abschnitte vor und nach der Installation erfüllen vollständig die Anforderungen. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen: 1. Die Gase am Ausgang der Anlage sind instabil, was zu Schwankungen im Durchfluss führt – doch diese Annahme lässt sich nicht überprüfen. 2. Bei der Messung in Rohrleitungen mit großem Durchmesser verursacht die große Länge des Messgeräts leichte Vibrationen, was wiederum zu Schwankungen in den Messergebnissen führt. Sollte sich die Gelegenheit bieten, wird versucht, den unteren Teil des Verisign-Messgeräts zu fixieren, um zu prüfen, ob dies eine Verbesserung bringt. 3. Aufgrund von Problemen mit der Präzision des Bauteils selbst wird geplant, auf Platten mit variablen Durchführungen umzusteigen. Allerdings ist unklar, inwieweit große Durchmesser der Öffnungen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Fertigungssystems haben könnten. Ich bitte alle Seefreunde, ihre Meinungen mitzuteilen – vielen herzlichen Dank!
So lang – warum ist das untere Ende nicht befestigt?
1: Messen Sie den Stromfluss der Anlage und prüfen Sie, ob es eine Beziehung zwischen den Schwankungen des Stromflusses und den Schwankungen des Durchflusses gibt. 2: Der Druckmessgerät für Rohre mit einem Durchmesser von 1200 verfügt über keinen festen Halter – nach längerer Zeit kann das Gerät dadurch verbogen werden und nicht mehr herausgezogen werden.
3: Der Vorteil der Druckmessgeräte ist ihre einfache Installation. Allerdings ist die Genauigkeit etwas geringer. Zudem führt eine Einstellung der Dämpfung auf den maximalen Wert zu erheblichen Verzerrungen der Messwerte. Der Druck am Ausgang der Luftpumpe muss mindestens einige Kilogramm bis ein Dutzend Kilogramm oder mehr betragen; der Druckverlust durch das Düsenelement ist dabei nahezu vernachlässigbar. Übrigens, wie groß ist der Differenzdruckbereich?
Bei der von Ihnen beschriebenen Situation muss man, wenn man Druckfühler verwendet, eine Befestigung an beiden Enden vornehmen. Wenn der Gasstrom an dieser Stelle unregelmäßig ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, einen anderen Ort zu wählen – beispielsweise weiter hinten oder in den Leitungen hinter dem Druckausgleichsbehälter. Zudem sollten Sie den Gasdruck direkt messen – anstelle eines Druckleiters ist es besser, den Sensor direkt anzuschließen. Der Gasdruck im Druckleiter kann komprimiert werden; je kürzer der Leiter ist, desto besser. Man kann auch auf Kapillaren zurückgreifen, um den Druck zu übertragen. Das sind im Grunde die einzigen Probleme
Es werden Dampfturbinen verwendet, keine Elektromotoren, daher kann der Strom nicht gemessen werden. Man sollte auch in Betracht ziehen, dass am unteren Ende keine festen Schwingungen entstehen – warum gibt es dann bei dem Zielstrommesser ebenfalls Schwankungen? Außerdem wurde die Dämpfung zum Testen angepasst; als das nicht funktionierte, wurde sie wieder zurückgesetzt. Danke
Die Montageposition ist die beste Option – dort ist der Abschnitt mit geraden Rohren am längsten. An anderen Stellen können die Anforderungen an einen geraden Rohrabschnitt nicht erfüllt werden. Außerdem schwanken sowohl die Bäume als auch die Ziele, weshalb vermutet wird, dass der Luftstrom instabil ist – doch dies lässt sich nicht überprüfen. Ich überlege, das Lochblech zu wechseln.
Da bereits bezweifelt wird, dass der Luftstrom stabil ist, bedeutet das, dass dieser Montageort nicht unbedingt der beste Punkt ist (nur weil der Abschnitt mit geraden Rohren am längsten ist, ist das noch lange nicht der beste Punkt – es handelt sich dabei lediglich um eine der Anforderungen des Durchflussmessers). Es handelt sich vermutlich um eine „unstabile Luftströmung“, die durch die Pulsationen am Ausgang der Luftpumpe entsteht. Solche Pulsationen können sich über große Entfernungen ausbreiten. Deshalb ist es möglich, dass der Installationsort nicht der beste ist – es wäre besser, die Anlage an einem Punkt anzubringen, an dem sich nach dem Druckregler ein Rohr befindet.
Ist der Druck am Ausgang des Kompressors konstant? Beide verschiedenen Messgeräte schwanken – ich werde der Prozessabteilung mitteilen, dass es an der Fließmenge selbst liegt und nicht am Messgerät.
Was bedeutet eine Schwankung von 20.000? Was ist die Einheit von 20.000? Sind es 20.000 Schwankungen pro Sekunde, ? oder 20.000 Schwankungen pro Minute? Oder 20.000 Schwankungen pro Stunde bzw. 10.000.000 Stunden? :P
Um beurteilen zu können, ob die Ursache im Luftstrom liegt oder darin, dass die Filterdämpfungsmethode des Differentialdruckmessers unangemessen ist, müssen die zeitlichen Eigenschaften der Schwankungen genau beschrieben werden.
Bei den Anlagen von Shenyu kann der Hersteller keine Aussage treffen – es ist nicht möglich, dies zu überprüfen........
Kann man auf andere Weise erraten, zum Beispiel ob der Druck schwankt?
Beide unserer Anlagen verfügen über Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 4 Metern – das bedeutet, dass vor und hinter dem Durchflussmesser jeweils nur 2 Meter lange geradlinige Abschnitte vorhanden sind; anschließend folgen Biegungen von 90 Grad. Sie können einen Durchfluss von 120.000 m³/Stunde messen, wobei die Genauigkeit bei 2000 m³/Stunde liegt. Es ist in Ordnung. Eine der Serien verwendet britische Tobah-Rohre, die zweite Serie nutzt inländisch hergestellte Rohre aus Xi’an. Die Schwankungen bei den inländischen Rohren sind etwas größer, aber damp reicht aus. 1. Es wird empfohlen, die Ba-Klasse zu verwenden, da dadurch der Druckverlust und der Energieverbrauch geringer sind. 2. Es wird empfohlen, es am Einlass des Lüfters zu installieren. Wir haben es an der Ausgangsseite installiert – dort war eine Messung überhaupt nicht möglich. Es wäre besser gewesen, es an der Eingangssseite zu platzieren. Achten Sie jedoch auf die Überprüfung der Vibrationen, und die Enden müssen fest abgestützt werden (zum Beispiel mit Schrauben befestigen – das haben wir selbst umgebaut, damit es nicht katastrophal wird, wenn der Lüfter eingesaugt wird). 3. Man kann auch den Delta-Modell mit Entlüftungsfunktion ausprobieren.
Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es Schwankungen im Prozessgas selbst gibt. Es ist daher am besten, einen Pufferbehälter einzubauen, um den Durchfluss an der Ausgangsstelle des Pufferbehälters messen zu können
{:1_90:} Einheit: Kubikmeter. Die Schwankungen bei B-Aktien können innerhalb einer Minute bis zu zwanzigtausend betragen. Die Wellenbewegungen sind relativ gleichmäßig. Unten finden Sie die Trendgrafiken – für eine Zeitspanne von zwei Minuten sowie für zwei Stunden. Die grüne Linie steht für das Ziel, die rote Linie für die Ba-Klasse, die gelbe Linie für den Druck – der Druck ändert sich kaum. Bitte helft mir bei der Analyse.
Ich habe mir das Bild von den 2 Minuten genau angeschaut. 1. Die Differenzdruck-Flusswerte stimmen nicht mit den Werten des Ziels überein – auch die Entwicklung dieser Werte ist nicht korrekt. 2. Der Differenzdruck-Flusswert stimmt ebenfalls nicht mit dem Druck sowie der Trendentwicklung überein. 3. Auf dem Diagramm sind kurzfristige, starke Schwankungen des Differenzdrucks zu erkennen. Auch der Gasdifferenzdruck sollte eigentlich nicht so stark schwanken – innerhalb von einer bis anderthalb Sekunden sollten keine solchen großen Schwankungen auftreten. 4. Daher sind die Messwerte instabil. Ich vermute, dass es sich um Störungen durch elektromagnetische Felder handelt. 5. Deshalb müssen zunächst einige Fragen gestellt werden, bevor man herausfinden kann, wie man die Probleme beheben kann: ① Wie hoch ist das Arbeitsbereich des Differenzdruckmessers in kPa? ② Wie hoch ist der Betriebsdruck in den Lüftungsrohren in kPa? ③ Wie groß ist der Innendurchmesser der Druckmessleitungen in mm? ④ Wird die Energie für den Differenzdruckmesser aus der DCS-Karte bezogen, oder aus einer separaten Stromquelle oder vom Frequenzumrichter? ⑤ Gibt es in der Nähe des Differenzdruckmessers Schweißgeräte, Motoren, Frequenzumrichter usw., die eine hohe Leistung haben?
Bei einem so großen Rohrdurchmesser gibt es keine Zweifel bei der Auswahl des Manometers – man montiert einfach ein Druckmanometer, um zu prüfen, ob der Druck schwankt, und dann entscheidet man weiter. Zunächst sollte der Einfluss von Vibrationen beseitigt werden, anschließend muss überprüft werden, ob es Lecks gibt – und ob bei dem Drei-Valve-Set interne Lecks vorliegen
Man könnte auch in Erwägung ziehen, einen anderen Kanal der DCS-Karte zu verwenden, um zu prüfen, ob mit der Karte ein Problem vorliegt. Zwei Biobis müssen auf derselben DCS-Karte verbunden werden; dies muss umfassend berücksichtigt werden.
Überprüfen Sie auch, ob alle Anschlüsse fest sitzen und ob die Erdung zuverlässig ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 18.09.2018 um 09:35 bearbeitet. Schauen Sie sich das Diagramm an – es handelt sich um eine Aufzeichnung über 2 Minuten. Laden Sie das Diagramm herunter und vergrößern Sie es. Beobachten Sie genau die von den Pfeilen markierten Stellen. Die Messwerte deuten eindeutig auf einen kurzzeitigen Sprung hin – und nicht auf Schwankungen! Was man unter Schwankungen versteht, ist eine gleichmäßige Auf- und Abwärtsbewegung der Messwerte. Egal ob es um Lecks geht oder um starke Vibrationen – selbst bei einem Erdbeben der Stärke 18 kann der Druck des Gases in den Rohren nicht plötzlich stark schwanken. Der Druck wird durch die Leitrohre übertragen. Selbst wenn man alle Kraft zusammennimmt, hat man nicht die Möglichkeit, einen solchen Drucksprung herbeizuführen. :lol.