Ich möchte Sie um Rat fragen: Bei dem Schaltschrank für die neuen Geräte handelt es sich um einen 220-V-UPS-Anschluss. Die Vorgesetzten verlangen, dass die Nullleiter geerdet wird. Im Entwurf wurde jedoch keine solche Anforderung vorgesehen. Ist diese Forderung angemessen?

2018-09-05View Original

Thread Content

Ich bitte um Rat: Im Schaltschrank der neuen Anlage handelt es sich um einen 220-V-UPS-Netzteil. Die Vorgesetzten verlangen, dass die Nullleiter geerdet wird. In der Konstruktion wurde jedoch keine solche Anforderung vorgesehen. Ist diese Forderung angemessen?
Reply #22018-09-05
In den Designvorgaben für die Stromversorgung der Geräte nach HG_T20509-2014 wird keine Erdung der Nullleitung gefordert; in der Regel wird die negative Leitung bei 24 V geerdet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.