Der Messbereich, die Mediumart und die Einheiten haben sich geändert. Die Einheit ist nun eine Dichteeinheit. Ein Strahl Dampf bedeutet bereits den vollen Messbereich – was soll man da tun?
Gibt es starke Vibrationen in den Rohrleitungen? Ist das Messbereich des Durchflussmessers zu klein gewählt?
Fragen Sie den Hersteller, ob es ein Problem mit der Einstellung gibt. Viele inländische Vortexstrommessgeräte verfügen über Drehregler – prüfen Sie, ob diese sich an der richtigen Stelle befinden.
Was bedeutet, dass alles geändert wurde? War es also nicht zur Messung von Dampf? Das kann man nicht einfach so ändern.
Die Beschreibung ist unklar. Senden Sie bitte die Parameter der Anzeigegeräte sowie die Parameter des zu messenden Mediums. Es sollten auch Datenblätter vorhanden sein
Die Dichtewerte sowie die Einheiten müssen korrekt eingestellt werden.
Es ist eine neue Anzeige; nach dem Aufdampfen erreicht sie den vollen Messbereich. Der Messbereich wird entsprechend dem angezeigten Wert im DCS angepasst; auch die Einheiten werden entsprechend geändert. Die Rohrleitungen vibrieren nicht
Es ist eine neue Anzeige; nach dem Aufdampfen erreicht sie den vollen Messbereich. Der Messbereich wird entsprechend dem angezeigten Wert im DCS angepasst; auch die Einheiten werden entsprechend geändert. Die Rohrleitungen vibrieren nicht
Es ist eine neue Anzeige; nach dem Aufdampfen erreicht sie den vollen Messbereich. Der Messbereich wird entsprechend dem angezeigten Wert im DCS angepasst; auch die Einheiten werden entsprechend geändert. Die Rohrleitungen vibrieren nicht
Es ist eine neue Anzeige; nach dem Aufdampfen erreicht sie den vollen Messbereich. Der Messbereich wird entsprechend dem angezeigten Wert im DCS angepasst; auch die Einheiten werden entsprechend geändert. Die Rohrleitungen vibrieren nicht
Die Antwort beantwortet die Frage nicht. Anzeigen geben keine korrekten Werte an, wenn einfach nur Parameter eingestellt werden. Wenn das der Fall wäre, wozu dann überhaupt Techniker für Anzeigen? Für Design, Herstellung, Installation und Justierung – in jedem dieser Schritte kann es zu Fehlern kommen, sodass keine genauen Messwerte erzielt werden können. Es wird empfohlen, von vorne anzufangen und alles noch einmal zu überprüfen
Es muss zunächst geklärt werden, ob der Transmitter einen Differenzdruck oder einen Durchfluss ausgibt, ob eine Temperatur- und Druckkompensation eingeführt wurde sowie ob es ein Sekundärgerät gibt. Ich schätze, es liegt größtenteils hier ein Problem.
Die Einheit kann zunächst nicht nach dem DCS, sondern nach dem maximalen Messbereich des Durchflussmessers angepasst werden. Es sollte versucht werden, sie auf den maximalen Wert einzustellen, damit der Durchfluss bestimmt werden kann.