Die Betriebstemperatur beträgt 100 °C – wie soll dann der Temperaturbereich angezeigt werden, der auf dem Messgerät des Thermoelements dargestellt wird? Der Betriebsdruck beträgt 0,25 MPa – wie wird der Anzeigebereich in der Konfiguration festgelegt?
SHT 3005-2016 Richtlinien für die Auswahl und Konstruktion von Automatisierungsgeräten in der Petrochemieindustrie 5.1.3 Betriebstemperatur der Temperaturmessgeräte: Bei Vorort-Temperaturmessgeräten sollte sie 30%~70% des Skalen-/Messbereichs betragen, bei Temperaturwandler hingegen 10%~90% des Messbereichs. Für die Auswahl des Messbereichs von Druckmessgeräten siehe die Anforderungen in Abschnitt 6.1.
Bei nicht-intelligenten Temperatur- und Druckmessgeräten ist der aus der Fabrik vorgegebene Messbereich festgelegt – der Benutzer kann diesen nicht ändern. Intelligente Temperatur- und Druckmessgeräte ermöglichen es dem Benutzer in der Regel, den Arbeitsbereich selbst einzustellen, also den entsprechenden Temperatur- oder Druckbereich für Signale im Bereich von 4–20 mA festzulegen. Der Arbeitsbereich muss innerhalb des zulässigen Bereichs eingestellt werden. Im Allgemeinen sollte es nicht unter 1:5 liegen.
Im Allgemeinen reicht es aus, den zulässigen Messbereich des Instruments in das Signalempfangsgerät einzugeben. Es ist nicht notwendig, sich um die Betriebstemperatur oder -druck zu kümmern – egal, wie diese Werte sind. Hauptsache, das Instrument arbeitet innerhalb seines zulässigen Messbereichs und kann somit sicher und ohne Risiken funktionieren.