An welche Kontakte werden die Eingangsschleifen 2 und die Rückkopplungsschleifen 2 angeschlossen? Es handelt sich dabei um 4–20 mA
Dieser Beitrag wurde zuletzt von pyqppp am 6.9.2018 um 13:16 bearbeitet. Eingabe für die Zwei-Leiter-Anschlussweise: 3+, 8– (gleichzeitig 5 und 6 kurzgeschlossen); Zweiadrige Rückkopplungsverbindung: 61+, 62-
Feedback über die Ventilposition? Die Ventilstellungsrückmeldung ist das Ausgangssignal eines weiteren Ventilstellensenders und befindet sich nicht am Positionierer.
Die Rückkopplung geht an 61 und 62, es wird eine DCS-Stromversorgung benötigt. Man muss auch prüfen, ob der Tracker über einen Feedback-Modul verfügt
Es gibt zwei Verbindungsarten für den Zweileitersystemeinsatz – schauen Sie sich bitte das genaue Modell Ihres Positioniersystems an. Es gibt die Variante 3+8 und die Variante 6+8-
Abbildung 9 zeigt die explosionsgeschützte Zweileitersverbindung, Abbildung 10 die nicht explosionsgeschützte Verbindung – bei der Aufnahme des Screenshots wurde ein Fehler gemacht
Der Siemens-Positionierer kann mit einem Rückkopplungsmodul ausgestattet werden, sodass kein zusätzliches Positions-Rückkopplungselement erforderlich ist.
2. Stock, richtig. Aber die Rückmeldung benötigt eine DCS-Stromverteilung
Es sollte keine DCS-Stromversorgung geben – es sollte überhaupt keine Stromversorgung vorhanden sein. Die Positionierer verfügen bereits über ihre eigene Stromversorgung
Wenn eine DCS-Stromverteilung erforderlich ist, wird es bei einer Vierleiterschaltung voraussichtlich kein Signal geben
In unserer Fabrik gibt es Hunderte von Siemens-Positionierern – sowohl explosionssichere als auch nicht-explosionssichere. Alle Positionierer benötigen eine Stromversorgung, um Signale zurückzugeben. Bitte lesen Sie vor der Installation sorgfältig die Anleitung. Der Schrank muss über aktive Anschlüsse verfügen, damit der Positionierer mit Strom versorgt werden kann und Signale senden kann.
Zweiter Stock, das ist richtig. Ich bin schon einmal darauf gestoßen