HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Transmitter-Einrichtung

2018-09-07View Original

Thread Content

Ich habe derzeit mehrere Transmitter installiert: EJA110A, EJA430E, EJA118E und EJA530E. Alle sind HART-Transmitter und müssen kalibriert werden. Kann man dazu den 375 verwenden? Kann man die Geräte einfach an die beiden Anschlüsse des Transmitters anschließen? In den Bildern im Internet steht, dass ein Widerstand von 250 benötigt wird – ist das wirklich notwendig? Es wäre am besten, wenn man ein Bild sehen könnte. Vielen Dank an alle Forumsmitglieder für ihre Antworten!
Reply #22018-09-07
Solange es sich um das Hart-Protokoll handelt, können Systeme mit zwei Leitungen direkt an die entsprechenden Anschlüsse angeschlossen werden. Falls keine Kommunikation möglich ist, wird ein Widerstand von etwa 250 Ohm in die mA-Schleife eingeschaltet; anschließend werden die Leitungen an die Enden dieses Widerstands angeschlossen
Reply #32018-09-07
Wenn der Sender bereits an der Sicherheitsbarriere angeschlossen ist, kann man direkt den Bediengerät anschließen. Wenn hingegen eine Netzteilquelle verwendet wird, muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden. Es wird empfohlen, direkt eine Sicherheitsbarriere zu verwenden, die bereits einen Widerstand enthält
Reply #42018-09-07
Man kann es direkt an die Kontakte anschließen; falls keine Kommunikation möglich ist, wird ein Widerstand eingeschaltet
Reply #52018-09-07
EJA ist von Yokogawa. Die Produkte von Yokogawa sind im Allgemeinen nicht besonders gut. Wenn es bereits vor Ort installiert ist, kann man es direkt mit 375 verbinden. Versuchen Sie es erst einmal
Reply #62018-09-07
Vor einiger Zeit wusste ich nicht, ob ich eine gefälschte EJA gekauft hatte – der Differenzdruck zum Füllstand schwankte ständig… Ich habe das Gerät zweimal zur Justierung zurückgebracht, bis es endlich wieder einigermaßen normal funktionierte
Reply #72018-09-07
Wenn es bereits vor Ort installiert ist und mit den Inneninstrumenten verbunden ist, dann ist es nicht notwendig, einen Widerstand von 250 zu schalten. Wenn der Transmitter direkt im Innenraum kalibriert wird, sind Widerstände in Reihe erforderlich zur Kalibrierung und Einstellung.
Reply #82018-09-07
Hängen Sie es direkt vor Ort auf, falls das nicht klappt, versuchen Sie es mit einem Widerstand
Reply #92018-09-08
Die Yokogawa-Sender vom Typ Hart sind wirklich zum Weinen – bei der Hitze lässt sich das Gerät nicht unter der Sonne bedienen, und man muss überall nach Widerständen suchen. Das ist einfach lächerlich. Wenn man sich für eine Marke entscheiden muss, wird empfohlen, sich für Rosemount zu entscheiden. Das ist keine Vorliebe für ausländische Produkte – die Geräte von Rosemont sind einfach sehr zuverlässig
Reply #102018-09-10
Wird im Innenbereich ein Widerstand hinzugefügt, im Außenbereich nicht – wie wird dann unterschieden zwischen Innen- und Außenkalibrierung?
Reply #112018-09-11
Innenkalibrierung, das heißt ohne Zweitmessgerät
Reply #122018-09-12
Im Allgemeinen wird es nicht direkt an den Anschlüssen verwendet; man sollte erst daran denken, einen Widerstand hinzuzufügen, wenn eine HART-Verbindung nicht möglich ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.