Die pneumatische Notabschaltventil schließt nicht richtig dicht – wie geht man damit um?

2018-09-13View Original

Thread Content

Im Manuellmodus schließt es zuverlässig, im Automatikmodus schließt es bei 1–2 Stufen weniger bereits. Da die Rohrleitungen für Erdgas verwendet werden, ist ein Inneres Leck nicht zulässig. Ich würde mich außerdem gerne bei den Experten erkundigen, wie die vier Schrauben auf dem Bild eingestellt und welche Funktion sie haben. Vielen Dank!
Reply #22018-09-13
Die beiden Schrauben auf dem Ventilkörper dienen zur Einstellung der Grenzwerte, um zu verhindern, dass der Schalter über seine Grenzen hinausgeht – dadurch könnte es zu inneren Leckagen kommen. Die beiden Schrauben am Zylinder dienen vermutlich dazu, die Fünfwege-Steuerventile zu verbinden. Der von Ihnen beschriebene Fehler, dass die Verriegelung nicht richtig funktioniert, liegt vermutlich daran, dass die Leistung des Zylinders unzureichend ist – außerdem ist der Druck des Komprimierluftes zu niedrig. Mit dem Fünfwegeventil sollte es keine Probleme geben
Reply #32018-09-13
Wenn mit dem Winddruck, den Elektromagneten usw. alles in Ordnung ist, gibt es auf der Seite des Zylinders einen Einstellschrauben – meistens mit einer Feststellmutter versehen. Diese dient dazu, den Drehwinkel der Welle einzustellen oder einzuschränken. Ein Einstellbereich von 0–5 Grad ist möglich. Man kann es einfach ausprobieren – so lässt sich das Problem leicht lösen.
Reply #42018-09-14
Der Hub des Aktuators reicht nicht aus, justieren Sie ihn
Reply #52018-09-14
Die beiden Schrauben auf dem Ventilkörper dienen zur Einstellung der Grenzwerte, um zu verhindern, dass der Schalter über seine Grenzen hinausgeht. So kann die Schließposition feinjustiert werden – das kann zu besseren Ergebnissen führen. Man muss die Position des Ventilstabs genau beobachten, um festzustellen, ob er tatsächlich an der richtigen Stelle ist
Reply #62018-09-14
Da es manuell möglich ist, den Betrieb zu stoppen, aber nicht automatisch, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin, dass der Druck in der Gasquelle nicht ausreicht. Versuchen Sie, den Druckregler so einzustellen, dass die maximale Druckstufe erreicht wird.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.