Thread Content
Alle Rückkopplungsleitungen vom rechten Ende sind getrennt (Anschlüsse 1 und 2), und die Rückkopplungsschutzschalter sind ebenfalls herausgezogen. Warum fließt dann trotzdem ein Rückkopplungssignal? (Ich habe es am Kartenleser gemessen.) Erst wenn Anschluss 2 getrennt wird, wird auch die Rückkopplung unterbrochen! ! Warum ist das ein Problem? ?
So etwas ist mir schon passiert. Möglicherweise haben die Installateure aus Bequemlichkeit die 2 Leitungsgruppen (4 Adern) heimlich in 3 Adern umgewandelt. Die Wirkung bleibt dieselbe, nur wird eine Ader nicht mehr benötigt. Zufällig ist es genau dieser, den du vom Sicherungskasten abgezogen hast.
Schauen Sie genau hin. Die Linie auf der linken Seite hat eine Gruppe, bei der alle gemeinsam geerdet sind. Sie sind alle mit rotem Faden miteinander verbunden. Anschließend wird die Linie 1 zum Anschluss an das System verwendet. Daher wirken nur die geraden Leitungsnummern.
Die ungeraden Liniennummern auf der rechten Seite sind alle nutzlose Linien. Es kann auseinandergebaut werden. Die Stellen, an denen sie ursprünglich miteinander verbunden werden sollten, sind dort vor Ort abgebrochen.
Linker Leitungsanschluss-Systemsteckteil,,,, die ungeraden Anschlüsse auf der linken Seite sind mit dem positiven 24V-Pol verbunden. Meinen Sie damit, dass auf der rechten Seite vier Leitungen für Rückkopplung und Umschaltung vorhanden sind, wobei auch eine Masseverbindung besteht?
Die Stellen, an denen sie ursprünglich miteinander verbunden werden sollten, sind dort vor Ort abgebrochen. ……………Was bedeutet dieser Satz?
Gerade habe ich gefragt: ±-Feedback sind jeweils ein eigenes Kabelset. Wenn ich also das Kabel für das Feedback trenne, gibt es dann kein Problem mehr damit, ob die Vorrichtung am Netz angeschlossen ist oder nicht? ?
Dieses Problem hat nichts mit öffentlichen Bereichen zu tun. Zunächst einmal handelt es sich bei diesem Rückmeldesignal um eine Bestätigung dafür, ob es zwei Grenzwerte gibt oder nicht. Bitte korrigieren Sie den Fehler oben: Die öffentliche Sicherheitsgrenze liegt bei 24+, und die Geräte mit Schalter haben ebenfalls einen Wert von 24+. Zuerst müssen Sie prüfen, ob der Strom fließt, und anschließend überprüfen, ob die Verbindung besteht
Lösung gefunden: Ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ist so, dass man den Schutzschalter ausschalten muss, wenn es nicht möglich ist, die Verbindung vor Ort zu trennen. Wenn der Schalter geschlossen ist, fließt Strom. Der Grund dafür ist, dass am linken Ende Terminal 1 einen Kurzschluss zum Erdboden aufweist und am rechten Ende Terminal 2 ebenfalls einen Kurzschluss zum Erdboden hat