Elektromagnetischer Durchflussmesser

2018-09-18View Original

Thread Content

Die Schwankungen sind zu groß. Nach dem Taifun fiel einmal der Strom aus, und nachdem er wieder in Betrieb genommen wurde, gab es Unregelmäßigkeiten
Reply #22018-09-18
Der Taifun ist zu stark, haha. Überprüfen Sie, ob Wasser eindringt oder ob es Probleme mit den Leitungen gibt. Prüfen Sie auch die Erdung sowie die Stromversorgung
Reply #32018-09-18
Überprüfen Sie besonders sorgfältig die Isolierung des Elektrodenkreises – Feuchtigkeit und eindringendes Wasser können zu einer instabilen Isolierung führen, was wiederum die Stabilität der Messungen beeinträchtigt.
Reply #42018-09-18
1: Prüfen Sie, ob die Erregungsspannung in Ordnung ist. 2: Prüfen Sie, ob der Widerstand der Spule normal ist. 3: Prüfen Sie, ob es innere Lecks bei den Elektroden gibt.
Reply #52018-09-18
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Wasser eingedrungen ist. Überprüfen Sie es schnell. Wenn man es so weiterhin benutzt, wird es direkt kaputtgehen und nicht mehr reparierbar sein.
Reply #62018-09-19
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Wasser eingedrungen ist oder es feucht geworden ist. Überprüfen Sie es schnell.
Reply #72018-09-21
Alles in Ordnung, nach dem Demontieren und Überprüfen gab es auch keine Probleme, nur Schwankungen. . Selbstzerstörerische Schwankungen
Reply #82018-09-21
Falls kein Wasser einströmt, prüfen Sie unbedingt die Verbindung der Erdungsschleife.
Reply #92018-09-21
Setzen Sie die Werkseinstellungen wieder her und versuchen Sie, die Parameter neu einzustellen – zum Beispiel die Dämpfung zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verringern. Falls das Problem weiterhin besteht, könnte es an einem Defekt im Schaltkreis liegen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.