Thread Content
Chuanyoumen ist gut. Ich muss dringend etwas über die Geräte zur Online-Überwachung von Schornsteinen, also CEMS-Geräte, erfahren. Wie wird dabei die Überwachung durchgeführt? Erklären Sie mir den Mechanismus – mit Bildern würde ich euch noch mehr mögen. Ich warte online, haha
CEMS misst Schwefeldioxid, Stickoxide und Sauerstoffgehalt. Bei der Messung von Stickoxiden muss Stickstoffdioxid in Kohlenmonoxid umgewandelt werden, damit es gemessen werden kann.
1. SO2-Analysegerät – Modell: NSA-3080A. Hersteller: Shimadzu, Japan. Analysemethode: Nicht-disperse Infrarotabsorptionsmethode. Messbereich: 0–100 mg/Nm³. Anpassbar. Minimale Nachweismenge: 10 mg/Nm³. Nullpunktverschiebung: ±1% pro Woche im gesamten Messbereich. Gesamtschwankung: ≤±2% der Nenngröße. Linearität: ≤±1,5%. Reaktionszeit: ≤180 Sekunden. Eingangs- und Ausgangssignale: 4–20 mA. Ausgabesignale zum Status des Geräts: Messung/Fehler/Alarm/Kalibrierung usw. Kalibrierungsmodus: Manuell/automatisch. Kalibrierzyklus: Automatische Kalibrierung alle 24 Stunden. Steuerungs- und Anzeigesystem: Ja. Gewicht des Geräts: ca. 280 kg (ohne Gasflasche). Abmessungen des Geräts: 800 mm x 554 mm x 1806 mm. Stromverbrauch: AC220V 50Hz, maximale Leistung: 700 VA. Anforderungen an das Betriebsgas: Druck des Probengases: -5 bis +1 KPa.
2. O2-Analysegerät – Modell: NSA-3080A. Hersteller: Shimadzu, Japan. Analysemethode: Elektrochemische Methode. Messbereich: 0–25%. Minimale Nachweismenge: 0,1%. Eingangs- und Ausgangssignale: 4–20 mA. Ausgabesignale zum Status des Geräts: Messung/Fehler/Alarm/Kalibrierung usw. Kalibrierungsmodus: Manuell/automatisch. Kalibrierzyklus: Automatische Kalibrierung alle 24 Stunden. Steuerungs- und Anzeigesystem: Ja
Danke. Ich würde noch fragen: Wie werden in dem Rauch Staub, Temperatur und Druck gemessen? Wird für jedes Parameter einzeln eine Probe entnommen und analysiert? ? Wie viele Analysegeräte befinden sich in dem Schrank? ? ?
Die Schadstoffe im Rauch bezeichnen hauptsächlich Rußpartikel, SO2 und NOx. • Die Hauptquellen für Luftverschmutzung sind Kraftwerke, gefolgt von Stahlwerken und Zementfabriken. Zwei Drittel des Stroms in unserem Land stammen aus Kohlekraftwerken. Als Brennstoff wird hauptsächlich Kohle verwendet. Chinesische Kohle weist einen hohen Schwefel- und Staubgehalt auf. Viele Kraftwerke, insbesondere die kleineren und mittleren, verfügen nicht über Ausrüstung zur Entschwefelung, Entstickung und Staubentfernung. Dadurch erhöht sich der Anteil an SO2, NO und Staub in den ausgestoßenen Abgasen. • Die Bekämpfung der Luftverschmutzung und die Verringerung der Emissionen von Schadstoffen ist ein systematischer Prozess. Am Beispiel von Kraftwerken umfasst dies Aspekte wie die Steuerung des Verbrennungsprozesses, die Entfernung von Staub aus den Abgasen, die Entfernung von Schwefelverbindungen sowie von Stickoxiden sowie die Überwachung der Abgase. Abbildung 14-1 zeigt einen Überblick über den Produktionsprozess einer Dampfturbinen-Anlage, die mit Kohle als Brennstoff betrieben wird. In der Abbildung sind die Online-Analyseverfahren sowie die Orte der Probenentnahme aufgezeigt – insbesondere im Zusammenhang mit der Steuerung des Verbrennungsprozesses in dem Kessel, der Entstickung und Entschwefelung der Abgase sowie der Überwachung der Abgasemissionen. CEMS ist die Abkürzung für Continuous Emission Monitoring System – das bedeutet ein System zur kontinuierlichen Überwachung der Emissionen aus festen Quellen. In unserem Land wird es als System zur kontinuierlichen Überwachung der Rauchgasemissionen bezeichnet. CEMS wird hauptsächlich in Geräten zur Messung der Abgase aus festen Quellen eingesetzt – wie z. B. in Kesseln von Kraftwerken, industriellen/zivilen Kesseln, Industrieöfen, Müllverbrennungsanlagen sowie Anlagen zur Verbrennung gefährlicher Abfälle. CEMS kann die Konzentrationen von Partikeln sowie gasförmigen Schadstoffen in den aus den genannten stationären Emissionsquellen ausgestoßenen Gasen (in mg/m3) sowie die Emissionsraten (in kg/h, t/d, t/a) kontinuierlich und in Echtzeit überwachen. Oder anders ausgedrückt: CEMS ist ein System zur Online-Überwachung der Abgase sowie zur Messung der Emissionen. CEMS setzt sich aus einem Subsystem zur Überwachung von Partikeln, einem Subsystem zur Überwachung gasförmiger Schadstoffe, einem Subsystem zur Messung der Abgasemissionen, sowie Subsystemen für die Datenerfassung, -übertragung und -verarbeitung zusammen. Durch gezielte Probenentnahmen sowie ohne solche werden die Konzentrationen von Partikeln und gasförmigen Schadstoffen in den Rauchgasen bestimmt. Gleichzeitig werden Parameter wie die Temperatur der Rauchgase, der Druck, die Strömungsgeschwindigkeit oder -menge sowie der Feuchtigkeitsgehalt der Rauchgase (oder der Feuchtigkeitsgehalt der einströmenden Rauchgase) gemessen. Ebenso wird der Sauerstoffgehalt bzw. der Kohlendioxidgehalt der Rauchgase ermittelt ; Berechnung der Konzentrationen und Emissionen von Schadstoffen in den Rauchgasen ; Anzeige und Ausdruck verschiedener Parameter und Diagramme sowie Übertragung an das Überwachungssystem für feste Schadstoffquellen über Daten- und Bildübertragungssysteme.
Temperatur, Druck und Durchfluss sind ein Feldgerät, dessen Signale in das CEMS-Gehäuse eingespeist werden. Der Staubmessgerät ist ein Vor-Ort-Messgerät; die Signale können entweder an das CEMS übertragen werden oder direkt zur Datenerfassung verwendet werden. Einige Staub- und Rauchmessgeräte verfügen über Funktionen für Temperatur, Druck und Strömung
Der Threadersteller kann zunächst zwei Normen durchsehen: HJT 75-2007 „Technische Vorschriften für die kontinuierliche Überwachung der Abgase aus stationären Schadstoffquellen“ sowie HJT 76-2007 „Technische Anforderungen und Prüfmethoden für Systeme zur kontinuierlichen Überwachung der Abgase aus stationären Schadstoffquellen“
Es ist keine kurze Sache, das vollständig zu verstehen. Die Vorschriften reichen für eine Weile aus.