HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Unter welchen Umständen treten gleichzeitig die Signale für das Öffnen und Schließen der Ventile auf?

2018-09-25View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von *aodouzi am 26.9.2018 um 20:40 geändert. Unter welchen Umständen treten gleichzeitig die Signale dafür auf, dass die Ventile bei dem DI-Signal vollständig geöffnet sind, und die Signale dafür, dass sie vollständig geschlossen sind?
Reply #22018-09-25
In der Regel verfügen zweistufige Schalventile über eine Anzeige, die anzeigt, ob das Ventil vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen ist.
Reply #32018-09-26
In der Praxis: Unter welchen Umständen tritt eine gleichzeitige Rückkopplung des Schalters auf?
Reply #42018-09-26
Wenn es kaputt ist: L. Und wie funktioniert der Schalter für das AI-Signal – wenn der Schalter in der richtigen Position ist, dann ist es ein DI-Signal.
Reply #52018-09-26
Das passiert, wenn es kaputtgeht.
Reply #62018-09-26
1. Positionssperre: Einer ist offen, der andere geschlossen; beim Auslösen des offenen Kontakts; 2. Alle sind mit Schließkontakten ausgestattet ; 3. Wenn alle im Normalzustand offen sind, wird 24 V gleichzeitig an das Steuerungssystem zurückgegeben
Reply #72018-09-26
4. Falsche Definition der Software-Adresse; 5、Fehlerhafter Link zur Adresse der Bildsteuerung
Reply #82018-09-26
Kann das im praktischen Einsatz auftreten? Konfigurationsprobleme werden ausgeschlossen
Reply #92019-03-02
Wenn die Rückkopplungsleitungen des Schalters gleichzeitig kurzgeschlossen werden, tritt gleichzeitig eine Rückkopplung vom Schalter auf
Reply #102019-03-04
Sensorfehler, falsche Einstellungen der Sicherheitsschranken, Fehler in der Systemkonfiguration sowie Leitungsprobleme können dazu führen, dass die Signale bezüglich der Öffnungs- und Schließposition der Ventile gleichzeitig auftauchen oder verschwinden. In solchen Fällen gibt das System Fehlermeldungen aus; Während des Schaltvorgangs verschwindet das Signal zur Schaltposition gleichzeitig, und das System legt eine Alarmverzögerungszeit fest (größer als die Schaltzeit der Ventile). Wenn diese Zeit überschritten wird, gibt das System einen Fehlerbericht aus ;
Reply #112019-03-12
Die Rückkopplungsleitung des Schalters ist gleichzeitig kurzgeschlossen, oder die Verbindungsbox ist mit Wasser gefüllt.
Reply #122019-03-13
Wahrscheinlich wurden die Kabel falsch verbunden. Bei Schaltern handelt es sich um Paare von Knotenpunkten – wenn die Knotenpunkte falsch verbunden werden, sollten eigentlich alle Anschlüsse auf den Normalausschaltzustand eingestellt sein. Wenn jedoch einer der Anschlüsse auf den Normal einschaltzustand eingestellt wird, dann entstehen beim Einrasten des Schalters zwei Signale gleichzeitig.
Reply #132019-03-13
Wenn es vorher in Ordnung war, dann ist die einzige Möglichkeit, dass es jetzt kaputt ist
Reply #142019-03-24
Im Falle eines Unterbruchs der Leitung besteht dies gleichzeitig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.