Eine Druckschalterventil – beim Ausschalten des DCS ist die Anlage vor Ort vollständig geöffnet. Wenn DCS eingeschaltet wird, wird alles vor Ort abgeschaltet. Wie kann man erreichen, dass bei DCS 0 alles vor Ort vollständig abgeschaltet wird? 100 entspricht voll aufgedreht
Man kann die Rückwirkung des Lokalisators ändern
Man kann direkt im DCS eine Gegenwirkung einstellen! Einfach und praktisch!
Zuerst muss festgelegt werden, welche Ventile vor Ort benötigt werden – in der Regel handelt es sich dabei um Ventile zur Steuerung von Zylindern usw. Anschließend muss alles im DCS einrichtet werden
Die AO-Einstellung von DCS wird auf umgekehrte Ausgabe gesetzt
Für die Schaltventile im 2. Gebäude sind auch Positionierer erforderlich – hast du etwa zu viel Geld? Vor Ort gibt es nur eine Elektromagnetventil. Man muss nur die Rückkopplung der DCS-Ausgabe ändern
Die Vor- und Rückbewegungsweise dieses DCS reicht aus
Wenn es sich um einen intelligenten Positionierer handelt, kann die Richtung des Positionierers umgekehrt werden – entweder direkt am Positionierer selbst oder in der Konfiguration des DCS-Programms
Ändern Sie im DCS-Konfigurationsmenü den DO-Punkt dieser Ventil auf inverse Ausgabe
In DCS muss es einfach mit umgekehrter Ausgabe konfiguriert werden
Die DCS-Steuerungsanzeige hat positive und negative Ausgänge – man muss einfach darauf klicken, das ist sehr einfach
Der Beitragsteller hat nicht angegeben, ob es sich um einen Schaltventil oder um ein Regulierventil handelt. Doch anhand der Beschreibung scheint es sich um ein Regulierventil zu handeln. Er spricht von 0 und 100 – also nicht von 0 und 1. Daher hat die Person im zweiten Kommentar recht: Entweder muss man den Regler anpassen oder der Controller.
Zwei Methoden: 1. Anpassung der Rückkopplung des Positioniersystems, erneute Einstellung; 2. Der DCS invertiert das Ausgangssignal – bei 0 % wird 20 mA ausgegeben, bei 100 % 4 mA. Es gibt nur ein Ziel: Die DCS-Einstellung muss mit der tatsächlichen Öffnungsstufe übereinstimmen. Es wird empfohlen, die zweite Variante anzuwenden – bei Ventilen vom Typ FO muss das Ausgangssignal des DCS umgekehrt werden. Bei der Beurteilung der Richtung der Steuerung soll das Ventil als Ventil mit positiver Wirkung betrachtet werden.
Man muss einfach den Elektromagnetventil in eine andere Position bringen – dadurch werden die Ein- und Auslasswege bei Stromzufuhr bzw. -abfall umgekehrt