Eine Druckschalterventil – beim Ausschalten des DCS ist die Anlage vor Ort vollständig geöffnet. Wenn DCS eingeschaltet wird, wird alles vor Ort abgeschaltet. Wie kann man erreichen, dass bei DCS 0 alles vor Ort vollständig abgeschaltet wird? 100 entspricht voll aufgedreht
Reply #22018-10-06
Man kann die Rückwirkung des Lokalisators ändern
Reply #32018-10-06
Man kann direkt im DCS eine Gegenwirkung einstellen! Einfach und praktisch!
Reply #42018-10-08
Zuerst muss festgelegt werden, welche Ventile vor Ort benötigt werden – in der Regel handelt es sich dabei um Ventile zur Steuerung von Zylindern usw. Anschließend muss alles im DCS einrichtet werden
Reply #52018-10-08
Die AO-Einstellung von DCS wird auf umgekehrte Ausgabe gesetzt
Reply #62018-10-09
Für die Schaltventile im 2. Gebäude sind auch Positionierer erforderlich – hast du etwa zu viel Geld? Vor Ort gibt es nur eine Elektromagnetventil. Man muss nur die Rückkopplung der DCS-Ausgabe ändern
Reply #72018-10-09
Die Vor- und Rückbewegungsweise dieses DCS reicht aus
Reply #82018-10-09
Wenn es sich um einen intelligenten Positionierer handelt, kann die Richtung des Positionierers umgekehrt werden – entweder direkt am Positionierer selbst oder in der Konfiguration des DCS-Programms
Reply #92018-10-09
Ändern Sie im DCS-Konfigurationsmenü den DO-Punkt dieser Ventil auf inverse Ausgabe
Reply #102018-10-10
In DCS muss es einfach mit umgekehrter Ausgabe konfiguriert werden
Reply #112019-02-28
Die DCS-Steuerungsanzeige hat positive und negative Ausgänge – man muss einfach darauf klicken, das ist sehr einfach
Reply #122019-03-01
Der Beitragsteller hat nicht angegeben, ob es sich um einen Schaltventil oder um ein Regulierventil handelt. Doch anhand der Beschreibung scheint es sich um ein Regulierventil zu handeln. Er spricht von 0 und 100 – also nicht von 0 und 1. Daher hat die Person im zweiten Kommentar recht: Entweder muss man den Regler anpassen oder der Controller.
Reply #132019-03-01
Zwei Methoden: 1. Anpassung der Rückkopplung des Positioniersystems, erneute Einstellung; 2. Der DCS invertiert das Ausgangssignal – bei 0 % wird 20 mA ausgegeben, bei 100 % 4 mA. Es gibt nur ein Ziel: Die DCS-Einstellung muss mit der tatsächlichen Öffnungsstufe übereinstimmen. Es wird empfohlen, die zweite Variante anzuwenden – bei Ventilen vom Typ FO muss das Ausgangssignal des DCS umgekehrt werden. Bei der Beurteilung der Richtung der Steuerung soll das Ventil als Ventil mit positiver Wirkung betrachtet werden.
Reply #142019-03-01
Man muss einfach den Elektromagnetventil in eine andere Position bringen – dadurch werden die Ein- und Auslasswege bei Stromzufuhr bzw. -abfall umgekehrt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.