2018-10-08View Original

Thread Content

  Es handelt sich um ein ROSEMOUNT-Radar-Spiegelmessgerät. Kürzlich ist ein Phänomen aufgetreten, das ich nicht verstehen kann: 1. Dieses Phänomen tritt etwa alle drei Monate auf – dabei schwankt das Ausgangssignal im Bereich von 0–20 mA. Dieses Phänomen dauert in der Regel 6–8 Stunden an, bis wieder alles normal ist. Zudem benötigt das Gerät auch dann wieder diese Zeit, um sich zu erholen, wenn die 24-V-Stromversorgung unterbrochen wird. Während dieser Zeit werden keine Zahlen auf dem Display angezeigt; stattdessen sind einige schwarze 8 zu sehen. 2. Vor der normalen Anzeige beträgt die Betriebsspannung 21,4 V, danach 20,2 V. Die Spannungen in den anderen Schaltkreisen lagen bei über 23 V. 3. Nach dem Austausch des Signalkabels tritt das Problem weiterhin auf. 4. Die Anzeige wird direkt über den Prozessprüfgerät mit Strom versorgt – sie ist korrekt und es gibt keine Verzögerungen. 5. Von vor Ort wird mit einem Prozessprüfgerät ein Signal an den DCs gesendet – die Daten sind dabei genau und unverändert.
Reply #22018-10-08
Nach Ihrer Beschreibung denke ich, es handelt sich um ein Problem mit der Stromversorgung oder den Kabeln. Ich frage mich, ob Sie damit ein vorübergehend angebrachtes Kabel meinen oder ob tatsächlich ein neues Kabel in den vorhandenen Kabelkanal verlegt wurde. Am besten zieht man vorübergehend einen Draht hinzu, um auszuschließen, dass es im Kabelkanal weitere Störungen gibt. Außerdem habe ich ein paar Vorschläge für Sie, die Sie ausprobieren können. 1. Die Signalleitungen werden auf der Seite des Schranks einseitig geerdet. 2. Es werden die vorhandenen Kabel verwendet; die Stromversorgung erfolgt von der Seite des Schranks mit einem tragbaren Stromversorgungsgerät, um Probleme mit der Stromversorgung zu diagnostizieren. Oder direkt mit dem 220/24-V-Stromschalter. Es gibt etwas, das ich auch nicht verstehe: Du sagst, es passiert alle drei Monate – ich verstehe nicht, warum.
Reply #32018-10-09
Bei diesem Phänomen könnte es ein Problem mit der Leiterplatte geben – es treten schwarze Ziffern auf. Möglicherweise ist ein Neustart des Selbsttests notwendig. Bei neuen Geräten kann man den Hersteller kontaktieren, um ein Ersatzgerät zu erhalten. Bei alten Geräten kann man versuchen, die Leiterplatte auszutauschen
Reply #42018-10-09
Sind diese 8 Stunden die acht Stunden am Tag? Gibt es ein Muster, gibt es irgendwelche Aktivitäten in der Umgebung?
Reply #52018-10-09
Danke für eure Antworten. 1. Die drei Monate, von denen ich gesprochen habe, sind nur eine Schätzung – die letzte Phase dauert nur einen Monat; 2. Die Signalleitung wurde durch eine andere, im Boden verlegte ersetzt ; 3,8 Stunden zur Wiederherstellung – unabhängig von Tag oder Nacht. Sobald der Strom ausfällt oder das Display schwarz wird, sind 8 Stunden erforderlich, bis alles wieder normal funktioniert.
Reply #62018-10-09
Abnormale Phänomene, die Situation ist hervorragend. Gute Menschen heben Himmelsphänomene aus. Herzlichen Glückwunsch. Die Gruppe der intermittierenden Neurosen-Verrückten, die zur Vereinten Nationen gehört, hat eine Glückwunschnachricht gesandt.
Reply #72018-10-10
Wird es mit einem Signalgenerator versorgt, ausgeschaltet und wieder eingeschaltet – funktioniert es dann nicht sofort richtig?
Reply #82018-10-10
Man kann verrückt sein und trotzdem glücklich. . . Die Krankheit der Weisheit, die große Krankheit. . . 8 Stunden sind zu kurz, Poesie und ferne Orte liegen vor uns. . . Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch! . . .
Reply #92018-10-11
Gibt es ein Problem mit der Stromversorgungsplatine? Ist es gelöst? Wenn ja, teilen Sie es gerne
Reply #102018-10-11
Es handelt sich um ein Problem mit den Radarwellenformen. Es ist notwendig, Software zum Anpassen von Radaren zu verwenden, um die Grundwellen sowie die reflektierten Wellen zu überprüfen. Anschließend kann man die dynamischen Wellenformen anpassen – dann ist alles in Ordnung
Reply #112018-10-11
Wenn ein Fehler auftritt, wurde die Flanschverbindung geöffnet, um zu prüfen, ob es an der Öffnung Kondenswassertropfen gibt?
Reply #122019-07-03
Am Ende musste das Gerät wieder in die Fabrik zur Reparatur gebracht werden. Der Hersteller in Peking sagte, man könne es nicht mehr reparieren, also wurde ein neues Gerät gekauft
Reply #132019-07-03
Ich bin ein traditioneller chinesischer Arzt, der sich auf die Behandlung schwieriger und komplexer Erkrankungen spezialisiert hat – solcher Krankheiten, die von der modernen Medizin nicht geheilt werden können. Ich kann all diese Krankheiten heilen, zum Beispiel die intermittierende „Verrücktheit“ bei Radar-Levelmessgeräten. Kommen Sie, machen Sie einen Termin bei einem Experten für verrückte Hunde – 8 Behandlungszyklen, insgesamt 8864 Wundermittel – das wird die Krankheit sicher heilen. . . . {:2_42:}
Reply #142019-07-03
Hehe und hehe – schaut euch diese alten chinesischen Ärzte an: Sie versuchen, den Krankheitszustand eines Patienten anhand des Pulses zu erkennen. . . Das Ergebnis: Der Hersteller sagte einfach „Kann nicht repariert werden“ – und damit brachte er die alten Ärzte in eine schwierige Situation. Der Hersteller konnte den von Ihnen beschriebenen Fehler nicht nachstellen; er wusste nicht, wo das Problem lag. Er konnte doch nur einen Hammer reparieren, oder? {:2_45:}
Reply #152019-07-05
Mit der Tabelle selbst muss etwas nicht in Ordnung sein. Bevor ich eine neue besorgte, habe ich eine aus einem anderen Behälter genommen und sie eine Weile getestet – sie funktionierte einwandfrei.
Reply #162019-07-05
So geht das nicht, Sie müssen den Hersteller um die Software bitten und prüfen, ob Sie sie bereits erworben haben. Da das Radar sowohl eine Grundwellen- als auch eine Reflektionswellenkurve aufweist, müssen Sie die Schwellenspannung für die Reflexion der Grundwelle anpassen und anschließend einige Störpunkte beseitigen
Reply #172020-07-20
Schließlich wurde das Gerät zum Hersteller zurückgeschickt – es wurde gesagt, dass es ein Problem mit der Platine sei und sie nicht repariert werden könne. Habe mir wieder ein neues gekauft

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.