Thread Content
Wärmewiderstandstabelle, Einfügungstiefe 300 mm, Doppelstück, was bedeutet Doppelstück?
Zweifach-Sensor – zwei Sensoren in einem Stab. Einige Sender können auch zwei Eingänge unterstützen und verfügen außerdem über einen Ersatzausgang
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 955559 am 11.10.2018 um 15:49 bearbeitet. Auch ich suche eine Antwort
Zwei Sensoren können zwei Ausgänge liefern oder einer kann als Ersatz für den anderen genutzt werden.
Zweifach: In einem Gehäuse für den Temperaturmesselement befinden sich zwei Gruppen von Temperaturmesselementen. Zum Beispiel Wärmewiderstände, Thermoelemente. Wie zwei Thermometer in einer Hülle.
Wenn es sich um zwei Schutzschläuche handelt, habe ich das noch nie gesehen; fragen Sie direkt den Entwerfer.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Abing am 11.10.2018 um 16:47 bearbeitet. Bei der Variante „Zweifach“ befinden sich zwei Widerstandskerne in dieser Schutzhülle.
In einem Widerstandsthermometer befinden sich zwei Temperaturmessenden Enden – normalerweise ist es nur eines. Bei Ihnen sind es jedoch zwei. Diese beiden Temperaturmessenden Enden erzeugen jeweils ein Signal. Je nach Anforderung können diese Signale in das System eingeführt werden – zum Beispiel eines zur Überwachung und eines zur Steuerung, oder auch als Ersatzfunktion. Dieser Widerstandskern muss 300 mm in die Anschlussstelle eingeführt werden
Zweifach bedeutet, dass ein Schutzrohr zwei Temperaturmesselemente enthält.
Zweifach – das bezeichnet, dass es im Widerstandskörper zwei Temperaturmesssonden gibt. Es ist möglich, zwei PT1100-Signale auszugeben
Es gibt gleichzeitig zwei Aktivierungseinheiten, die entweder gleichzeitig wirken können oder eine als Ersatz für die andere dient.
Der Schutzschlauch wird 300 mm tief in das Gerät eingeführt. In diesem Schlauch befinden sich zwei völlig identische und unabhängige Wärmewiderstandselemente. Es gibt noch viele weitere, ich habe schon Dutzende gesehen.
Bei einigen Anwendungen sind die Einfügedichten für zwei oder mehr Stücke unterschiedlich, z. B. 300 mm + 400 mm usw. Laut den Vorgaben im Spezifikationsdokument soll die Einfügedichte bei allen Stücken jedoch gleich sein.
Doppelte Wärmewiderstände werden in der Regel in Situationen eingesetzt, in denen die Temperatur eine besondere Bedeutung hat. Die von diesen beiden Wärmewiderständen gemessenen Temperaturen sollten dabei am selben Punkt liegen. Aus den Bildern allein lässt sich nicht erkennen, welche Funktion sie haben – ob sie nur als Ersatz dienen oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Manchmal liefern die beiden Wärmewiderstände zwei Signale an das DCS, oder ein Signal geht an das DCS und ein weiteres Signal an das SIS-System. Es scheint jedoch, dass die Vorschriften vorschreiben, dass das Signal für das SIS-System über einen separaten Leiter übertragen werden muss. Für genauere Informationen ist es notwendig, sich die entsprechenden Vorschriften anzusehen
Es handelt sich um eine ganz normale Konstruktion: Ein Doppelwiderstandssensor besteht aus einem Gehäuse, in dem sich zwei Temperaturmesselemente befinden – also zwei Widerstandswiren. Einer dieser Wire führt zum Sender, der andere dient als Reserve. Falls mit einem der Wire etwas nicht in Ordnung ist, kann immer noch der andere Wire verwendet werden. Diese Form wird häufig an besonders wichtigen Stellen oder an Orten verwendet, an denen der Widerstandskörper nicht leicht ausgetauscht werden kann.
Entschuldigen Sie, ist es notwendig, Wärmewiderstände in explosionsgeschützter Ausführung zu verwenden? Falls es sich um explosionsgeschützte Geräte handelt, könnten Sie bitte Hersteller von PT100-Modellen mit explosionsgeschützter Ausführung empfehlen? Vielen Dank!