Die Spannung zur Versorgung der brennbaren Gase ist zu niedrig – was soll man tun? Bei dem entferntesten Gerät beträgt die Spannung nur 13 V, während die erforderliche Spannung 24 V beträgt. Gibt es eine Lösung?
Wie weit ist das Maximum? Wie viele Quadratmeter hat das Stromkabel?
Es muss klar gesagt werden, wie weit die Stromversorgung vom Ort aus reicht
Neue Markierung ziehen. So eine einfache Frage stellt man noch.
Wenn die Entfernung zu groß ist und vor Ort eine 220-V-Stromversorgung vorhanden ist, sollte eine Wandlungsspannungsquelle auf 24 V hinzugefügt werden, um die Stromversorgung sicherzustellen.
Falls die Entfernung wirklich zu groß ist, werden vor Ort explosionsgeschützte Kästen eingebaut. In diesen Kästen befindet sich ein Wandler, der die Spannung von AC220V in DC24V umwandelt – damit die benötigte Spannung gewährleistet wird
100 Meter, 1,5-Kabel, Anfangsspannung immer noch im Graben, danach reicht es nach der Umbauarbeiten in der Werkstatt mit zusätzlichen Sensoren nicht mehr aus
Wenn es so einfach wäre wie das Auslegen, würde man dann nicht fragen? ? ? Es handelt sich um eine alte Werkstatt mit Bus-System. Nach der Umbauarbeiten wurden viele zusätzliche Sensoren eingebaut – dadurch reichte die Spannung nicht mehr aus. Die Verlegung der Kabel ist nicht allzu schwierig; früher gab es etwas Probleme beim Verlegen der Kabel in den Trägern.