Plötzlicher Ausfall der Schraubenpumpe ohne Vorzeichen

2018-10-14View Original

Thread Content

Ich möchte die Experten um Rat fragen: Die Schneckenpumpe in meinem Unternehmen ist gestern Morgen ohne jegliche Vorzeichen oder Alarmmeldungen plötzlich abgestürzt. In den SIS-Daten wird lediglich „Ausfall der Schneckenpumpe“ angezeigt; es gab keine vorherigen Aufzeichnungen. Nachdem die Pumpe wieder eingeschaltet wurde, funktionierte sie wieder einwandfrei; Beim Ausfall der Schraubenpumpe überschreitet gleichzeitig das Drehzahlsignal der Dampfturbine den zulässigen Wert, wodurch eine automatische Abschaltung ausgelöst wird ; Beide Anlagen verwenden denselben SIS-Schrank, und die Leitungen verlaufen ebenfalls durch dieselben Kanäle. Nach Überprüfung wurden keine Schäden an den Leitungen festgestellt. Ich bitte alle Experten dringend um Hilfe bei der Analyse des Ursprungs!
Reply #22018-10-14
Wenn es keine Aufzeichnungen gibt, kann es sicherlich kein Problem mit dem Instrument sein, das zum Absturz führt. Wenn ein Messgerät die Interlocks auslöst und dadurch der PLC abgeschaltet wird, muss es sicherlich eine Aufzeichnung geben. Es gibt keine Aufzeichnungen – es handelt sich sicherlich um ein Problem im elektrischen Bereich. Zum Beispiel Stromlecks, Ausfall eines Phasenstroms usw. – in solchen Fällen tritt ein sofortiger Ausschaltvorgang ein, und es wird nichts aufgezeichnet.
Reply #32018-10-14
Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, bevor die Wahrheit geklärt ist. Der Generator in unserem Betrieb ist zweimal nacheinander ausgefallen. Das ETS erhielt Signale über Fehler beim Generator, die elektrischen Schutzsysteme zeigten Fehler am Dampfturbinensystem an und gaben anschließend ein Stoppsignal ab. Nach einigen Tagen der Suche ohne Ergebnis. Am Ende stellte sich heraus, dass es zu einem Fehler kam, weil die Schwellenwerte für die Temperatur der DCS-Statorspulen falsch eingestellt waren und keine entsprechenden Aufzeichnungen gemacht wurden.
Reply #42018-10-14
Der Überlastschutz der Dampfturbinen löst in der Regel die Abschaltung aus, wenn die Drehzahl 3 mal 2 erreicht. Ist das bei Ihnen der Fall? Es gibt keine Aufzeichnungen zur Regulierung der Schraubenpumpe – man sollte überprüfen, ob die elektrischen Anschlüsse locker sind.
Reply #52018-10-14
Es tritt eine automatische Abschaltung ein, unmittelbar nachdem der Schraubenmotor ausfällt und gleichzeitig die Anzeigen für die Drehzahl der Turbine alle den maximal zulässigen Wert überschreiten
Reply #62018-10-14
Es handelt sich wohl nicht um ein Problem mit der Interlocks-Funktion – vor dem Ausfall der Schraubenpumpe gab es keine Warnmeldungen. Die Dampfturbine wurde ausgelöst, weil ihre Drehzahl plötzlich über den zulässigen Wert hinausging. Auch die Werte für die Interlocks-Funktion sind in Ordnung
Reply #72018-10-14
Wurde die Ursache für die Überschreitung der Drehzahl des Dampfturbsiners geklärt? Ist die hohe Drehzahl tatsächlich vorhanden, oder wird sie aus anderen Gründen als hoch angezeigt?
Reply #82018-10-14
Wenn das der Fall ist, sollte man sich auf den elektrischen Teil konzentrieren und prüfen, welche Umstände zu einem Ausfall des Fahrzeugs führen können. Es ist ratsam, die entsprechenden Aufzeichnungen im elektrischen System genauer zu überprüfen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.