Bitte, Experten, helfen Sie bei den Schwierigkeiten mit dem V-Kegel-Flussmesser.

2018-10-15View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Muyá_NZGR am 15.10.2018 um 10:08 bearbeitet: V-Konus-Strömungsmesser, Medium: gesättigter Dampf. Nach einem Tag muss der Druck abgelassen werden, dann ist der Durchfluss wieder normal. Wenn der Druck nicht abgelassen wird, ist der Durchfluss nicht normal. Der Differenzdrucksensor EJA zeigt außerdem allmählich einen Wert an, der auf 0,1 % fällt. Der tatsächliche Durchfluss ist viel niedriger. Wie löst man ein solches Problem?
Reply #22018-10-15
Wo wird die Abgasluft abgeleitet? Ist Luft in der Rohrleitung des Durchflussmessers oder im Druckleitungsrohr? Wenn es sich um einen Rohrleitungsproblematik handelt, liegt die Ursache wahrscheinlich darin, dass am Durchflussmesser Kondenswasser entsteht, wodurch der Differenzdruck des Messgeräts abnimmt. Wenn es sich um Luft in der Druckleitung handelt, dann liegt das daran, dass die Mengen an Kondensat auf den Plus- und Minus-Seiten unterschiedlich sind, wodurch der Differenzdruck zu gering ausfällt.
Reply #32018-10-15
Man sollte vor Ort ein Panoramaaufnehmen oder eine Skizze anfertigen, um die räumliche Beziehung der verschiedenen Komponenten im Zusammenhang mit der Druckmessung klar darzustellen. Sonst kann der Hund nur erraten, was los ist. Die Hundeaugen sind sehr hell. .
Reply #42018-10-15
Wie kann das Problem mit dem Kondenswasser gelöst werden?
Reply #52018-10-15
Es wird empfohlen, dass der Fragesteller die Frage etwas klarer formuliert – die von den anderen gestellten Fragen beziehen sich alle auf die Fehlerdiagnose.
Reply #62018-10-17
Wie hoch ist die Dampftemperatur? Wie werden Transmitter und V-Kegel installiert? Sitzt der Transmitter oben oder unten im Rohr? Es handelt sich vermutlich um einen Fehler durch eine falsche Installation, wodurch ein Ungleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase entsteht
Reply #72018-10-17
Es scheint, als müssten Sie die Probenentnahmepipelines vollständig überarbeiten: Stellen Sie sicher, dass der Stand des Kondensats stets konstant bleibt
Reply #82018-10-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Mu Ya_NZGR am 17.10.2018 um 13:50 bearbeitet. Die höchste Temperatur beträgt 192 Grad. Der Transmitter befindet sich im unteren Teil der Rohrleitung – mit dieser Installation sollte es keine Probleme geben, denn ich habe sie gemäß den Plänen installiert. Ich denke, es hat etwas mit dem unregelmäßigen Betrieb des Kessels zu tun – schließlich brennt er nur für zwei Stunden zu bestimmten Zeiten am Tag, danach stoppt er, und am nächsten Tag beginnt er wieder zu brennen.
Reply #92018-10-17
Kann man das Problem auch lösen, indem der Differenzdrucksensor neu auf Null eingestellt wird?
Reply #102018-10-18
Es ist besser, es nicht so zu machen. Natürlich kann man in Fällen, in denen eine Lösung schwierig ist, auch durch das Anpassen eines geeigneten Wertes vorgehen. Dabei werden mehrfach Situationen mit und ohne Fluss sowie mit Veränderungen des Flussvolumens untersucht, um festzustellen, ob ein endgültiger stabiler Zustand erreicht wird. Das bedeutet: Auch wenn die Flüssigkeitsebenen auf beiden Seiten unterschiedlich sind, kann sich der Unterschied zwischen den Ebenen letztendlich stabilisieren. So lässt sich tatsächlich eine Messung durchführen – wobei die Genauigkeit noch geprüft werden muss. Mit etwas Glück kann man dabei Ergebnisse erzielen, die mit denen unter normalen Bedingungen vergleichbar sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.