Für die Messung des Flüssigkeitsstands in den Tanks mit Flüssigchlor wird ein Radar-Levelmesser verwendet. Der Flüssigkeitsstand ist nach einer Weile nicht mehr genau – im Vergleich zu den lokalen Levelmessern vor Ort. Nach einer Neukalibrierung funktioniert das Gerät wieder normal. Gibt es noch andere Methoden zur Messung des Flüssigkeitsstands?
Mit einem korrosionsgeschützten magnetostruktivem Füllstandsmesser, wobei sowohl der Messstab als auch die Schwimmkugel aus 316+PTFE bestehen. Die Ausgabe erfolgt in Form von 4-20mA – mit lokaler Anzeige oder über RS485.
Gute Idee, die Temperatur des flüssigen Chlors ist ziemlich niedrig – kann das Polytetrafluorethylen-Material langfristig verwendet werden?
Polytetrafluorethylen kann über einen langen Zeitraum verwendet werden; das von uns verwendete Polytetrafluorethylen hält Temperaturen bis zu -200 °C stand. Die Leitfadenstränge im magnetoelektrischen Prinzip können Temperaturen von bis zu -40°C aushalten. Da die minimale Temperatur von Flüssigchlor bei mindestens -40°C liegt, kann der magnetoelektrische Füllstandsmesser ordnungsgemäß funktionieren.
Unser Unternehmen verwendet sowohl Radiofrequenzimpedanz als auch Doppel-Flansch-Systeme
Bei der Messung mit flüssigem Ammoniak sollte es keine großen Probleme geben – überprüfen Sie bitte sorgfältig die Konfiguration des Radars
Doppel-Flansche sind eine bessere Wahl; das Radar dient als Unterstützung. Wenn nur eines eingesetzt werden soll, wird empfohlen, den Doppel-Flansch vorzuziehen. Da der Bereich des Flüssigkeitsspiegels ziemlich hoch ist, sollten die magnetoelektrischen und RF-Admittanz-Messstäbe nicht zu lang sein – es ist besser, sie in mehrere Teile aufzuteilen.
Die Konfigurationseinstellungen wurden überprüft, es wurden keine Probleme festgestellt
Es gibt die Möglichkeit, die Doppel-Flansch-Variante auszuprobieren – mal sehen, wie es klappt :)
Flüssiger Chlor … sind das nicht alle ultraschallbasierten Pegelmesser mit Außenmontage?
Magnetostrictivität kann flexible Strukturen ermöglichen – auch die Messung von vertikalen Tanks mit einer Länge von 20 Metern ist kein Problem.
Bei flüssigem Chlor gibt es einen externen Füllstandsmesser, der keinen direkten Kontakt mit der Flüssigkeit benötigt. Die Messung ist ziemlich genau
Unser Unternehmen verwendet seit über zehn Jahren Magnetschwingungswasserstandsmesser – ohne Abweichungen. Die Schwimmkörper sind aus Pulverbeschichtetem Material gefertigt, die Außenschläuche bestehen aus 304-Stahl. Die Dicke hängt von dem Druck ab.
Chlor – das ist ein Nervengas, ein äußerst giftiges Stoff. Ich denke und denke und denke… Radar, magnetische Verdichtung – all diese Art von Füllstandsmessern, die nicht entfernt werden können. Was passiert, wenn mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist? Wie kann man das Problem diagnostizieren, wie kann man damit umgehen, wie kann man Wartungsarbeiten durchführen? Muss man etwa die ganze Menge an Flüssigkeit abpumpen und den Behälter anschließend mit Stickstoff reinigen? Graben, Gras jäten – verdammt nochmal. :lol :lol
Welche Ursachen führen dazu, dass das Radar ungenau ist? Ist die Ursache gefunden?
mit Doppel-Flanschen und Magnetrohrpegel
Doppel-Flansch-Höhenmesser mit Tantal-Membran