Thread Content
Es gibt einen Siemens-PLC sowie einen Elektroschrank, die etwa einen Meter voneinander entfernt sind. Im Elektroschrank befindet sich ein Frequenzumwandler. Dann verlaufen mehrere 380-V-Kabel unterhalb des Schaltschranks. : Die Instrumente im Systemgehäuse sind nutzlos, da die Erdung an einen sicheren Punkt angeschlossen ist. Sobald der Frequenzumwandler eingeschaltet wird, treten plötzliche Veränderungen im Druck sowie im Flüssigkeitsstand in meinem System auf. Zum Beispiel zeigt der Drucksensor vor Ort einen Wert von 6 mA an. Die Fernübertragung fließt in den Strommeter ein und zeigt 14 mA an. Wenn der Wechselrichter ausgeschaltet wird, funktioniert alles normal. Wenn es sich um Störungen handelt – woher kommen diese Störungen: von den Kabeln oder vom Systemhardware? Wie soll man damit umgehen?
Die Hardware sowie die Kabel sind beeinträchtigt. Die Lösung besteht darin, die elektrischen Kabel an dieser Stelle durch abgeschirmte Kabel zu ersetzen. Zudem sollte eine Schicht aus Zinnpapier auf der Oberfläche der Kabel angebracht werden, um sie vor Störungen zu schützen. Am Ausgang des Wechselfrequenzumwandlers sollte außerdem ein Reaktor hinzugefügt werden; Die Abschirmung der Messkabel ist ordnungsgemäß vorgenommen, um eine zusätzliche Sicherheitsbarriere zu schaffen
Verwenden Sie Abschirmkabel und Erdung – wenn das nicht funktioniert, ziehen Sie einfach um
Sie können überprüfen, ob die Erdung des Frequenzumwandlers sowie des Schranks, in dem der Frequenzumwandler untergebracht ist, zuverlässig ist. Der Schrank muss aus Metall bestehen. Alle Signalleitungen müssen mit abgeschirmten Leitungen versehen sein und ordnungsgemäß geerdet werden. Falls das nicht möglich ist, kann man versuchen, zwischen dem Systemschrank und dem Frequenzumwandler-Schrank eine Metallplatte einzubauen
Ich hatte auch das gleiche Problem – ich habe versucht, den Schrank geerdet zu machen sowie den Sensor abzuschirmen und zu erden, doch das hat das Problem nicht gelöst. Später wurden Kondensatoren sowie Trennmodule an die Messgeräte angebracht; bei einigen Messgeräten konnten die Daten stabilisiert werden, bei anderen funktionierte das weiterhin nicht. Bei Geräten, die nicht richtig behandelt wurden, bleibt nur die Möglichkeit, sie zurück in die Fabrik zu schicken. Dort können die Techniker über die Leistung des Frequenzumwandlers sowie die Verlegung der Kabel informiert werden, damit im Inneren des Geräts entsprechende Anpassungen vorgenommen werden können. Auf diese Weise ergibt sich eine bessere Ergebnisqualität.
Diese Störung stammt von der Elektrik; in der Regel werden Geräte nicht auf diese Weise installiert und angeordnet. Um solche Probleme zu lösen, muss man versuchen: 1. Die Elektrokabel umzuleiten; 2. Die Elektrokabel und die Signalkabel sollen getrennt verlegt werden. Für jedes Kabeltype wird eine eigene Leitungskassette verwendet. Diese Kassetten werden außerdem mit Metallabdeckungen abgeschirmt und geerdet ; 3. Zwischen dem Messgerät und dem Elektrogehäuse soll eine Isolierschicht eingefügt werden, die außerdem geerdet werden muss ; 4. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sollte der Schaltschrank von der Nähe des Elektroschranks entfernt werden. Anzeigekabel sollten abgeschirmt sein, elektrische Kabel sollten zumindest mit Stahlband gesichert sein. Im Verhältnis zur Leistung der Messgeräte ist die Leistung der Motoren in der Elektrotechnik recht hoch; dazu kommt noch die Störung durch Frequenzumwandlung, was die Situation weiter verschärft.
Wechselrichter, ein schmutziger Apparat. Je weiter weg von ihm, desto besser.