Dies ist der Dampffluss in der Streckkolonne. Im automatisierten Betrieb bewegt sich die Ventil bei Schwankungen tatsächlich ebenfalls. Es ist unklar, was die Ursache für diese Schwankungen ist – es sollten mögliche Gründe analysiert werden.
Gibt es eine Veränderung des Druckunterschieds vor und hinter der Ventil? Gibt es das Phänomen von Flüssigkeit in der Gasphase oder Gas in der Flüssigkeitsphase?
Es gibt keine großen Veränderungen – es handelt sich weiterhin um Dampf bei einem Druck von 1 MPa. Es sollte keine Mischung aus Gas und Flüssigkeit sein.
Sie können den Ventil oben am Steuerventil etwas enger einstellen, damit die Öffnungsweite des Steuerventils etwas größer wird. Wahrscheinlich wird das durch Vibrationen des Ventilstücks verursacht!
Prüfen Sie, ob die manuelle Steuerung stabil ist. Wenn es keine Schwankungen bei der manuellen Steuerung gibt, könnte das daran liegen, dass die PID-Parameter nicht richtig eingestellt sind
Der Ventilkern vibriert nicht; man kann tatsächlich sehen, wie sich der Ventil nach oben und unten bewegt. Er bewegt sich nur, wenn sich der Luftdruck im Manometer ändert.
Wenn man auf manuellen Modus wechselt, tritt manchmal auch diese Schwankung auf.
Dann überprüfen Sie, ob es zu Schwankungen im Dampfsystem kommt – insbesondere ob mit den Entwässerungsventilen etwas nicht in Ordnung ist. Eine weitere Möglichkeit ist ein Problem mit dem Positionierer der Regelventile. Versuchen Sie es doch mal mit einem Ersatzventil
Sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Dampf Wasser enthält. Für Messungen sind der Dampf und das Wasser jedoch sehr unterschiedlich! Aber nach seinem Trend zu urteilen, sollte es nicht viel sein – in kleinen Mengen und häufiger!
Dann kümmern wir uns erst einmal in diese Richtung.\ud83d\ude0a