Der Drei-Valve-Set des Drucksensors ist geschlossen; in diesem Fall muss es geöffnet werden. Die Vorgehensweise ist wie folgt: Zuerst wird das mittlere Ausgleichsventil geöffnet, anschließend die Ventile auf der linken und rechten Seite. Zum Schluss wird das mittlere Ausgleichsventil wieder geschlossen. Schritte zur Schließung des Dreiventilsystems: Zuerst wird das mittlere Ausgleichsventil geöffnet, anschließend werden die beiden linken und rechten Ventile einzeln geschlossen. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge bei der Öffnung der Hoch- und Niedrigdruckventile auf der linken und rechten Seite? Wie vorgeht man dabei?
Die Reihenfolge zum Öffnen des Dreiventilsystems sollte wie folgt sein: (1) Öffnen des Druckventils; (2) Schließen des Ausgleichsventils ; (3) Öffnen Sie die Vakuumklappe. Die Reihenfolge des Schließens ist umgekehrt zur des Öffnens: (1) Ventil für den Unterdruck schließen ; (2) Öffnen Sie den Ausgleichsventil ; (3) Schließen Sie den Überdruckventil.
Vor dem Abschalten wird das Ausgleichsventil (Druckausgleichsventil) geöffnet, nach dem Einschalten wieder geschlossen. Im Prinzip kann man die durch zu hohen Druck auf einer Seite entstehenden Überdrücke verringern, die wiederum zu Schäden führen können. Im Grunde geht es darum, den Druckunterschied vor bzw. nach dem Einbringen des Unterschieds so weit wie möglich zu verringern.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 23.10.2018 um 16:04 bearbeitet. „Der Dreiventilblock des Drucksenders ist geschlossen – er muss nun geöffnet werden. Die Vorgehensweise ist folgende: Zuerst wird das mittlere Ausgleichsventil geöffnet, anschließend die Ventile auf der linken und rechten Seite. Zum Schluss wird das mittlere Ausgleichsventil wieder geschlossen.“ Schritte zur Schließung des Dreiventilsystems: Zuerst wird das mittlere Ausgleichsventil geöffnet, anschließend werden die beiden linken und rechten Ventile einzeln geschlossen. .....“Hat der Drucksensor eine Drei-Valve-Anordnung?“ Es sollte ein Differenzdrucksensor sein. “Die Schritte zur Bedienung sind: Zuerst wird der mittlere Ausgleichsventil geöffnet, anschließend werden die Ventile auf der linken und rechten Seite einzeln geöffnet, und zum Schluss wird das mittlere Ausgleichsventil wieder geschlossen. ” Falsch: Wenn das Drei-Valve-Set geschlossen ist, befindet sich der Ausgleichsventil ohnehin in der geöffneten Position. “Schritte zur Schließung des Dreiventilsystems: Zuerst wird das mittlere Ausgleichsventil geöffnet, anschließend werden die beiden linken und rechten Ventile einzeln geschlossen. ”Auch das stimmt nicht. Zuerst schließen Sie die Druck- oder Vakuumventile, dann öffnen Sie das Ausgleichsventil und schließen anschließend das andere Ventil. Stimme dem Beitrag im 2. Stock zu, aber eigentlich können die Reihenfolge des Öffnens und Schließens in Schritt (1) und (3) im 2. Stock vertauscht werden. Entscheidend ist, dass, wenn das Ausgleichsventil geöffnet ist, nur ein Ventil für den Druck und ein Ventil für den Unterdruck geöffnet werden dürfen. Der andere sollte geschlossen sein. Warum? Man muss selbst darüber nachdenken.
Differenzdrucksender zur Messung des Dampfflusses – Was sind die Bedenken bei der Bedienung des Dreiventilsystems beim An- und Abstellen?
So führe ich die Operation durch: 1. Am Lochplattenstrommesser wird ein Differenzdrucksender verwendet, die 3 Ventile bediene ich nach Belieben (der Differenzdruck bei der Lochplatte ist ja gering), unabhängig von der Reihenfolge. 2. Für herkömmliche Pegelmesser: Ich folge der Reihenfolge Öffnen des Messgeräts, Öffnen in die positive Richtung, Schließen in die neutrale Richtung, Schließen in die negative Richtung. Vor der Bedienung sollte man zunächst überprüfen, ob der Ausgleichsventil in der geöffneten Position ist (manchmal wird beim Schließen des Messgeräts vergessen, das Ausgleichsventil zu öffnen). Wenn es sich in der geschlossenen Position befindet, muss es zuerst geöffnet werden. Beim Schließen des Messgeräts gilt dann die Reihenfolge: Schließen in die negative Richtung, Öffnen in die neutrale Richtung, Schließen in die positive Richtung. 3. Wenn es sich um einen Doppel-Flansch-Silikonölstandmesser handelt, gibt es am Messgerät keine Dreiventgruppe – nur ein Wurzelventil. Ich bitte jemanden, mir zu helfen, und gebe das Kommando: 1, 2, 3 – gleichzeitig wird das Wurzelventil geöffnet (das ist vielleicht etwas lustig).
Welche Methode ist eigentlich richtig? Ich führe normalerweise folgende Schritte aus: Zuerst wird der negative Druck eingeschaltet, anschließend wird die Ausgleichsventil geschlossen. Danach wird der positive Druck eingeschaltet. Umgekehrt: Zuerst wird der positive Druck ausgeschaltet, danach wird die Ausgleichsventil geöffnet und schließlich der negative Druck ausgeschaltet. Welche Methode ist also richtig? Bitte geben Sie mir Rat