Berechnung des Zusammenhangs zwischen Stellstrom und Öffnungsgrad von Ventilen mit konstanter Prozentsatzregelung

2018-10-23View Original

Thread Content

Kann mir jemand sagen, ob Sie wissen, wie die Zuordnung zwischen dem Stromwert und der Ventilstellung bei pneumatisch gesteuerten Regelventilen mit konstanter Prozentsatzregelung berechnet wird? Welchen Ventilpositionen entsprechen jeweils 4,8,12,16,20 mA? Hängt es auch mit den verschiedenen Prozentsätzen zusammen?
Reply #22018-10-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 2018-10-23 09:32 bearbeitet. Es wurde bereits gesagt, dass es sich um eine Prozentwert-Funktion handelt – man muss nur den Signalbereich von 4–20 mA eingeben und dann einfach ausrechnen.
Reply #32018-10-23
Verwechseln Sie die Durchflusscharakteristik des Regelventils nicht mit der Ventilstellung. Bei Regelventilen mit konstanter Prozentsatzregelung steht die Ventilposition in einem logarithmischen Verhältnis zum Durchfluss, der durch das Ventil fließt, während der 4-20mA-Strom in einem linearen Verhältnis zur Ventilposition steht. Der Benutzer kann einfach umrechnen.
Reply #42018-10-23
Die prozentuale Steuerung bezieht sich auf die Durchflusscharakteristik der Ventile, während die Rückmeldung über die Ventilstellung die Öffnungsgrad des Ventils angibt. Die Rückmeldung über die Ventilstellung und die Durchflusscharakteristik sind zwei unterschiedliche Konzepte. Die Ausgangsspannung zur Rückmeldung des Ventilzustands steht in einem linearen Verhältnis zur Öffnungsgrad des Ventils. Die Werte 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA und 20 mA entsprechen jeweils einem Öffnungsgrad von 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 %. Changhui Instruments: yunrun.com.cn
Reply #52018-10-23
Es sollte die Beziehung zwischen dem relativen Durchfluss und der relativen Öffnungsgrad der Ventile sein. Gleiche Prozentsätze bedeuten eine logarithmische Beziehung.
Reply #62018-10-23
Die richtige Antwort oben: Der Prozentsatz bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der Öffnungsgrad und dem Durchfluss
Reply #72018-10-23
Vielen Dank für die Antworten der Leute oben – ich stimme auch zu, dass die Prozentsätze der Ventile mit der Durchflussmenge in Beziehung stehen. Allerdings habe ich in meinen Recherchen festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Stromstärke und Ventilstellung nicht linear ist. Zudem ist bei unseren Ventilen auch die Zuordnung nicht linear: konkret sind es 4–0, 8–12,5, 12–25, 16–75, 20–100.
Reply #82018-10-23
Auch bei den Ventilen auf unserer Seite ist die Zuordnung nichtlinear, genauer gesagt: 4-0, 8-12,5, 12-25, 16-75, 20-100. Was ist da los? Ist die Steuerungsbeziehung zwischen Stellweite und Strom bei Prozentschaltventilen unbedingt linear?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.