Große Schwankungen beim Ultraschall-Füllstandsmesser? Lösen

2018-10-23View Original

Thread Content

Abwasserbehandlungsanlage, drei oberhalb installierte Ultraschall-Spiegelgeräte, von denen bei zwei die Datenanzeigen auf der PLC-Oberfläche besonders große Schwankungen aufweisen. Der Flüssigkeitsstand schwankt um etwa 1 M. Aber der Messgerät für den Flüssigkeitsspiegel vor Ort zeigt keine Schwankungen, was mit der tatsächlichen Situation vor Ort übereinstimmt. Lösen? Wie sollte dieses Problem gelöst werden?
Reply #22018-10-23
Fügen Sie eine Trennwand hinzu oder überprüfen Sie, ob die Abschirmung richtig angeschlossen ist
Reply #32018-10-24
Welche Marke Ultraschall? Gibt es Schaum auf der Flüssigkeitsoberfläche? Welche Verbindungsart?
Reply #42018-10-24
1. Radar – verrückter Mann; Ultraschall – verrückte Frau. Wenn man verrückte Frauen für Projekte einsetzt, dann beginnen deine Probleme wohl erst jetzt. :Lol 2: Du musst den PLC trennen und mit einem Multimeter prüfen, ob das Ausgangssignal schwankt. Zuerst muss also geklärt werden, ob das Problem bei dem Signal des Geräts selbst liegt. 3. Im Folgenden werden 10.000 Wörter weggelassen.............. Weitere spannende Kapitel sind nur gegen Bezahlung verfügbar, gaga :P
Reply #52018-10-24
Der Flüssigkeitsspiegel sinkt auf den vom Prozess zulässigen niedrigsten Wert; darüber wird eine Hemmung eingeführt
Reply #62018-10-24
Erzeugt das Medium in diesem Behälter Dampf? Ist über dem Tabellenkopf ein Spinnennetz oder so zu sehen? Überprüfen Sie das bitte. Man sollte nicht nur die Netzspannung sowie die Isolierung und Abschirmung der Kabel überprüfen.
Reply #72018-10-25
Es ist sehr wahrscheinlich ein Störungsproblem. Möglicherweise kann man das mit einem Multimeter nicht feststellen. Eine einfache Lösung besteht darin, eine optisch getrennte Trennvorrichtung einzubauen und zu prüfen, ob es immer noch zu Störungen kommt. Wenn nicht, dann handelt es sich um ein Störungsproblem
Reply #82018-10-25
Wenn die Anzeigewerte des Messgeräts nicht schwanken, sollte überprüft werden, ob es elektromagnetische Störungen vor Ort gibt und ob für die Übertragung von 4-20 mA abgeschirmte Kabel verwendet werden; Falls das immer noch nicht funktioniert, nehmen Sie das Messgerät ab und richten Sie es senkrecht auf eine Höhe von 1–2 Metern über der Wand aus. Prüfen Sie anschließend, ob die Anzeigen korrekt sind und ob es Schwankungen im Stromfluss gibt
Reply #92018-10-25
Ultraschall-Höhenmesser – ihre Störungsresistenz ist nicht so gut wie bei anderen Höhenmessern
Reply #102018-10-25
Es ist schon wieder die gleiche alte Leier – man muss alles einzeln überprüfen. So funktioniert Ultraschall eben.
Reply #112018-10-25
Der Füllstandsmesser stammt von Beijing Jingbo. Auf der Wasseroberfläche gibt es Schaum – er ist etwa 5 cm dick. Das letzte Problem wurde festgestellt: Aus unbekannten Gründen sind die Anschlüsse des PLC-Moduls durchgebrannt. Nach dem Austausch der Anschlüsse zeigt das Niveaudisplay wieder normal an.
Reply #122018-10-25
Ich habe einen Isolator gekauft, aber es gibt immer noch Probleme beim Einbau. Bei der abschließenden Prüfung stellte sich heraus, dass die PLC-Steckdose durchgebrannt war. Nach dem Austausch der Steckdose war das Problem beseitigt.
Reply #132018-10-25
Heute wurde ein Signalgenerator verwendet; die Anzeigen des Füllstandsmessers schwankten weiterhin. Nach einer genauen Überprüfung stellte sich heraus, dass das Problem im PLC-System lag – an den entsprechenden Kontakten des PLC-Systems gab es Probleme. Nach dem Austausch der Kontakte schwankte der Füllstand nicht mehr.
Reply #142018-10-25
Der Ultraschall-Spiegelmesser von Beijing Jingbo, PWCS62 – es gibt leichte Schwankungen der Flüssigkeitsspiegel. Am Ende stellte sich heraus, dass es ein Problem mit den PLC-Anschlüssen war.
Reply #152019-02-21
Schließlich wurde herausgefunden, dass das Problem am PLC-Anschluss lag. Es wird gesagt, dass die Kontakte durchgebrannt sind; nach dem Austausch eines Kontakts stoppt das Auslösen nicht mehr.
Reply #162019-02-21
Nach mehreren Suchversuchen und dem Hinzufügen von Isolatoren wurde festgestellt, dass das Problem bei den PLC-Anschlüssen lag. Die Steckverbinder wurden ausgetauscht, die Daten springen nicht mehr
Reply #172019-02-21
Der Füllstandsmesser PCWS61 von Beijing Jingbo hatte letztendlich ein Problem mit den PLC-Anschlüssen – durch den Austausch eines dieser Anschlüsse wurde das Problem gelöst. Das ist ein Vierleitersystem: Zwei Leitungen für die Stromversorgung und zwei Leitungen für das Ausgangssignal.
Reply #182019-03-13
Ultraschall-Spiegel sind stark von elektromagnetischen Störungen betroffen; es wird empfohlen, sie von Antriebseinrichtungen und Störfquellen fernzuhalten
Reply #192019-03-14
Wie ist die Leistung des Ultraschallgeräts in seinem Haushalt? Funktioniert das Gerät weiterhin einwandfrei, wenn es auf der Oberfläche des Ultraschallgenerators zu Kondenswasserbildung kommt? Wie gut ist außerdem die Störfestigkeit des Geräts?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.