HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Welche Messgeräte müssen beim Drucktest und Reinigen der Rohrleitungen entfernt werden?

2018-10-24View Original

Thread Content

Der Rohrleitung sind derzeit die folgenden Messgeräte installiert: 1. Mehrere Widerstände zur Temperaturmessung; 2, 1 Drucksender EJA530 ; 3、5 EJA118E-Doppel-Flansch-Spiegel ; 4. 1 Vortexstrommessgerät ; 5. Regulierventile: 6 Stück ; 7. 1 Corioliskraft-Massenstrommesser ; 8. 1 Durchflussmesser mit Lochplatte ; 9. 4 Druckmesser mit Federröhre. Welche Komponenten müssen bei Druckprüfungen und Entlüftungen entfernt werden? Meiner Meinung nach sollten bei den Drucktests folgende Teile entfernt werden: 3, 5, 7, 9 ; Was beim Durchblasen entfernt werden sollte: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – all diese sollten durch kurze Rohre ersetzt werden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Bitte gibt mir alle einen Rat!
Reply #22018-10-25
Es ist nicht notwendig, den Füllstandsmesser zu demontieren – es reicht aus, das Lochblech, den Durchflussmesser sowie die Regulierventile zu entfernen
Reply #32018-10-25
Für Füllstandsmesser, Drucksender und Federdruckmesser reicht es aus, die Anschlussventile zu schließen. Bei den Temperaturen braucht man sich keine Sorgen zu machen – man muss nur die Durchflussmesser sowie die Regelventile behandeln
Reply #42018-10-25
Während des Durchblasens können Schweißreste und andere Stoffe im Rohr die Instrumente am Rohr beschädigen, indem sie diese reizen. Der Wärmewiderstand verfügt bereits über einen Schutzmantel, es ist daher nicht notwendig, diesen zu entfernen. Wenn an dem Druckwandlungsgerät ein Handventil angebracht ist, reicht es aus, dieses zu schließen ; Der Doppel-Flansch-Liquidometer wird demontiert; die Flanschmembranen sind anfällig für Abrieb durch Strömung. Die Flansche werden mit Blindplatten abgedeckt ; 4, 7 und 8 werden abgebaut und mit kurzen Rohren miteinander verbunden ; Beim Durchblasen des Regelventils reicht es aus, wenn er vollständig geöffnet ist – es ist nicht notwendig, ihn auseinanderzunehmen. Schließlich dauern sowohl das Druckaufbringen als auch das Durchblasen nur kurz, wodurch der Ventil kaum beeinträchtigt wird ; 9 ist der Druckmesser vor Ort; davor sollte in der Regel ein einstufiger manueller Kugelhahn installiert sein – man schließt einfach den Hahn. Ich sehe deine 5 nicht, ist die vielleicht weggelassen worden?
Reply #52018-10-25
Es ist 6, nicht 5 – wurde 6 etwa übersehen?
Reply #62018-10-25
Corioliskraft-Massenstrom, Regelventil, Füllstandsmesser.
Reply #72018-10-25
Hauptsächlich müssen die Durchflussmesser (Vortex- und Masse-Durchflussmesser) sowie die Regelventile demontiert werden. Bei den Düsen-Durchflussmessern ist außerdem keine Maßnahme erforderlich, da die Düsen zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert sind.
Reply #82018-10-31
Die Ventile müssen entfernt werden, denn während des Durchblasens treffen große Mengen an Verunreinigungen ständig auf den Ventilkern und die Ventilsitze, was erhebliche Schäden verursachen kann. Bei einem Gitterventil können Verunreinigungen die kleinen Öffnungen im Gehäuse verstopfen, wodurch das Ventil nicht richtig funktioniert. Der Doppel-Flansch-Transmitter muss demontiert werden, da die Membrankammer leicht beschädigt werden kann. Es wird empfohlen, den Durchflussmesser zu entfernen, um Schäden an den Messkomponenten zu vermeiden. Andere können die Wurzelschalter schließen.
Reply #92018-11-02
Unsere Selbstkontrollvorschrift lautet: Bei der Entlüftung müssen die Messgeräte abgebaut bzw. ausgeschaltet werden. Die Druckprüfung sollte möglichst zusammen mit den Rohrleitungsanlagen durchgeführt werden; Die Vorschriften für Druckbehälter/Rohrleitungen erfordern den Abbau der Messgeräte ; Tatsächlich übersteigt der Prüfdruck in Druckrohren/Ausrüstungen bei weitem den Messbereich unserer Instrumente oder die Druckbelastbarkeit der Flansche – selbst das 2- bis 3-fache des oberen Messbereichs des Manometers reicht nicht aus. Daher hängt es vom Prüfdruck ab; in den meisten Fällen muss man sie demontieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.