Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhengmessage am 28.10.2018 um 17:56 bearbeitet. Vor Ort wurde ein Temperatursensor vom Typ 644 ausgetauscht. Nach dem Austausch wurde stets eine Temperatur von 110 °C angezeigt – obwohl der Messbereich 0–100 °C beträgt. Nachdem man 475 eingegeben hat, zeigt die Übersicht an, dass die Temperatur bei 27 °C liegt – was normal ist. Der Stromausgangswert beträgt jedoch 21 mA. Nach den Tests funktionierte der Temperaturmesser einwandfrei, ebenso die DCS-Kanäle. Allerdings änderte sich die Ausgabe bezüglich der Temperaturänderungen nicht – es wurde ständig der falsche Wert von 21 mA angezeigt. (Bei Temperaturänderungen wird auch ohne tatsächliche Temperaturwert 21 mA angezeigt.) Weiß jemand, warum das so ist? Ich sehe, dass jemand früher einen Beitrag gepostet hat, aber es gab keine Antwort. Andere wiederum sagten, man müsse einen weiteren Sensorkanal blockieren? Wirkt es? Ich sehe, dass beim 475 tatsächlich eine Meldung wie ein Alarm des Sensors 2 vorhanden ist. 475 Wie bedient man den Abschirmungskanal bei HART? Welches Menü? Danke!
Ihr habt doch den 644 ausgewählt, der zwei Sensoren unterstützt, oder? Man muss einfach nur den Sensor 2 angeben – das ist in der Regel der Fall. Kann man den Sensor 2 nicht einfach im Konfigurationsmenü deaktivieren?
Man verwendet genau diese Art von Temperaturwechselmodul. Wie funktioniert die Abschirmung? In der 475 findet man dazu keine Anleitung
Läuft das jetzt immer noch bei 475? Machen Sie ein Screenshot der Configuration-Oberfläche, um sie anzusehen
Jetzt wurde die Temperaturregulierung wieder ins Haus gebracht, um dort getestet zu werden. Aber jetzt ist Feierabend – man muss bis morgen warten\ud83d\ude05
Ihr habt eine Variante mit zwei Stück bestellt, wird aber tatsächlich nur ein Stück verwendet oder werden beide verwendet, wenn das andere kaputt ist?
Tatsächlich wird nur eine verwendet (eine Seite, Verbindung)
Fehlerhafte Konfiguration der Sensortypen, oder? Bei Wärmewiderständen gibt es Probleme mit der Verkabelung, bei Thermoelementen hingegen mit dem Modell. Der zweite Sensor ist ein Temperatursensor, der in einem Temperaturwechsler integriert ist. Bei der Verwendung von Thermoelementen dient er zur Kompensation des Kaltenden, bei der Verwendung von Widerständen ist er hingegen nicht notwendig.
Jetzt vermute ich auch ein Konfigurationsproblem, aber ich werde einfach eine Leitungsanordnung und einen Messbereich einstellen sowie die Nummer ändern; von den anderen Dingen verstehe ich nicht viel.
In „Configuration“ > „Manual Setup“ > „Sensor2“ kann man es einfach auf „nicht verwenden“ einstellen
Ich erinnere mich, dass es heute Nachmittag bei der Einrichtung im Manual Setup nicht vorhanden war, und im Untermenü schien auch keine Option namens Sensor 2 zu sein. . . Soweit ich mich erinnere, suchte man damals nach der Option, den zweiten Kanal zu blockieren.
Oh, dann schauen Sie mal noch einmal nach – in diesen 475 scheint es auch keine besonders komplexen Menüs zu geben. Gibt es im Bereich „Analog Output“ Screenshots?
Entschuldigung, ich habe vergessen, Fotos zu machen. Ich habe nur ein paar Screenshots von den versuchten Anpassungen gemacht (um sie später wieder zurückzusetzen), aber die angepassten Werte für den Strom blieben unverändert.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiger2010 am 28.10.2018 um 22:07 bearbeitet. Es geht dabei um das dritte Bild – dort muss man unter „Select secondary variable“ die dritte Option „Not used“ wählen. Das sollte dann funktionieren. Die ersten beiden sind lediglich Einstellungen für die Anzeige der Zahlen auf dem Bildschirm vor Ort
Ich erinnere mich, es geändert zu haben, aber es hat anscheinend nicht funktioniert. . . Man kann es morgen noch einmal versuchen. Falls das nicht klappt, kann man einfach Fotos von jedem Bildschirm machen\ud83d\ude02. Danke! Danke für Ihre Mühe
Auf diesem dritten Bild scheint das Menü zu den „Variable Map“-Einstellungen zu gehören. Falls es tatsächlich zu den „Variable Map“-Einstellungen gehört, ist es nutzlos. Ich habe noch nie mit Transmittern mit 644 Ausgängen zu tun gehabt, aber nach Ansicht von Transmittern anderer Hersteller führt eine falsche Einstellung der Parameter dazu, dass sie nicht verwendet werden können
Ich erinnere mich auch, dass das tatsächlich im Variabellenlayout ist. Nun, morgen habe ich Zeit, einen Menübaum zu erstellen, und zeige ihn Ihnen dann. Danke, ich möchte Ihre Ruhe nicht stören – vielen Dank!
1. Dumm. 2. So dumm. 3. So dumm, dass man morgen nicht einmal mehr pinkeln kann … Ich bin heute Morgen einfach so vorbeigekommen, um mir das Schauspiel anzusehen.
Könnten Sie mir dann bitte einige Anleitung geben? \ud83d\ude00