Warum ist es strengstens verboten, ein Digitalanzeigegerät direkt an die Eingangsschleife anzuschließen?

2018-11-01View Original

Thread Content

Die Termine 3 und 11 dienen dazu, Geräte im Zweileitersystem (4–20 mA) anzuschließen. Der Terminal 11 weist darauf hin, dass eine direkte Verbindung zur Eingangsschleife strengstens verboten ist – das verstehe ich nicht. Ich möchte einen Messgerät für den Füllstand im Zweileitersystem anschließen – wie geht das dann? Hilfe! ! (Das Digitalanzeigegerät gehört zu Donghui.)
Reply #22018-11-01
Diesen Beitrag hat zuletzt 1111111 am 1.11.2018 um 12:19 geändert. Donghui kann Hunde nennen. Die angegebenen Begründungen, die Zeichnungen der Verbindungen – ach, das ist wirklich ekelerregend. Auf der Steckverbinderzeichnung ist die Referenzseite der 24VDC-Stromversorgung nicht erkennbar. Ich vermute, dass Terminal 8 die gemeinsame Referenzmasse ist. . . Messen Sie es mit einem Multimeter. . . Damit Donghui nicht zufällig durchdrehen und einen physischen Schutz aktiviert. :Lol, wenn der Anschluss 8 als gemeinsamer Referenzpunkt dient, dann muss man die Anschlüsse 4 und 8 miteinander verbinden. Nur so kann ein Stromkreis gebildet werden, damit das Gerät die Werte korrekt anzeigen kann.
Reply #32018-11-01
Ich habe die Instrumente direkt an die Termine 3 und 11 angeschlossen, und alles zeigt normal an... Im Handbuch steht auch nicht, welche Folgen es haben kann, wenn man die Eingangstermine direkt anschließt...
Reply #42018-11-01
"Die Instrumente sind direkt mit den Polen 3 und 11 verbunden; beide zeigen einen normalen Wert an. Wenn etwas normal angezeigt werden kann, dann wird es in Weiß dargestellt – alles andere wird ignoriert! . . Wenn man neugierig ist, kann man ein Multimeter verwenden, um die Termine 4 und 8 zu überprüfen – so kann man feststellen, ob sie miteinander verbunden sind. Danach lässt sich alles Weitere leicht herausfinden. :lol
Reply #52018-11-01
Bei Ihrem Anzeigegerät sind die Termine 4 und 8 im Inneren bereits kurzgeschlossen – andernfalls kann das Gerät nicht richtig anzeigen. Nach diesem internen Kurzschluss muss der Transmitter mit der 24VDC-Stromversorgung versorgt werden, die vom Anzeigegerät bereitgestellt wird. Eine externe 24V-Stromversorgung kann dann nicht mehr verwendet werden. Wenn der Sender versehentlich mit zwei Stromquellen verbunden wird, kann das den Zähler zerstören. . .
Reply #62018-11-01
Der sogenannte präzise direkte Anschluss dient wohl dem Schutz vor Kurzschlüssen, deshalb wurde ein Zettel angebracht. Das bedeutet, dass man einen Widerstand hinzufügen kann, um die Übereinstimmungsimpedanz zu erhöhen, Kurzschlüsse zu verhindern und eine Kommunikation zu ermöglichen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.