Temperatursender an Hart – Gerät nicht auffindbar

2018-11-03View Original

Thread Content

Der E+H-Temperatursensor muss um einen Anzeigetafel ausgetauscht werden; im Prüflabor soll die Messspanne mit Hart-Software angepasst werden – doch das Gerät lässt sich nicht finden. Die 24-V-Stromversorgung funktioniert einwandfrei. Muss man da vielleicht noch einen Widerstand von 250 Ohm hinzufügen? Könnten Sie mir bitte Rat geben? Danke \ud83d\ude4f
Reply #22018-11-03
Ja, es ist ein zusätzlicher Widerstand erforderlich; mit einem Prüfgerät wäre das einfacher
Reply #32018-11-03
Ja, es ist ein Widerstand (Last) erforderlich
Reply #42018-11-03
Ja, es ist notwendig, einen Standardwiderstand hinzuzufügen – oder auch eine Temperaturschutzschaltung einzubauen
Reply #52018-11-05
Welche Stromversorgung benutzen Sie? Wenn es sich um eine Schaltnetzteil handelt, kann man mit 475 nicht verbinden. Sie können stattdessen einen Prüfgerät verwenden, um 24 V zu erzeugen, und anschließend mit 475 verbinden.
Reply #62018-11-05
Persönliche Erfahrung: Mit Emersons eigenem HART-Handsender kann man in der Regel direkt im Kontrollraum eine Verbindung herstellen, da die Überwachung durch den Hauptrechner selbst bereits eine Last darstellt; Aber die inländischen HART-Handsteuergeräte sind weniger stabil und erfordern einen 250Ω-Widerstand in Reihe. Anschließend können die beiden Enden des Bedienungselements an die beiden Enden des Widerstands oder an die beiden Enden des Messgeräts angeschlossen werden.
Reply #72018-11-05
Bruder, an dem Anzeigegerät muss unbedingt ein Widerstand angebracht werden. Auch der Emerson 475 – da es sich um ein importiertes Gerät handelt – benötigt einen solchen Widerstand
Reply #82018-11-28
Gegeneinander, ja, ich habe nicht auf den Standort des Posters geachtet – es handelt sich um ein Labor. Die Einzeljustierung der Instrumente muss unter Last erfolgen. Im Stockwerk über mir habe ich von der Stromversorgung durch den Hauptrechner gesprochen – das ist etwas anderes als in einem Prüflabor.
Reply #92018-11-29
Derzeit verfügen die meisten Smart-Meter bereits über einen 250-Ohm-Widerstand und benötigen keinen zusätzlichen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.