Thread Content
Ich habe eine Regulierventil, das anscheinend über eine starke Stromversorgung verfügt. Ich weiß nicht, um welchen Typ von Regulierventil es sich handelt. Siehe Abbildung. Bitte teilen Sie mir Ihre Meinung mit. Danke
Es handelt sich um einen gewöhnlichen Regelventil mit Ventilschalter und Elektromagnetventil – die Montageposition ist möglicherweise wichtig; man kann weder den Ventilkörper noch die Art des Ventils erkennen
Das, was durch die Pfeile auf dem Bild dargestellt wird, sind explosionsgeschützte Schlauchleitungen.
Sind da drin 220-V-Kabel?
Wird dieser Regelventil mit zwei Regelungsarten – gasbetriebener Regelung und elektrischer Regelung – gesteuert?
Die Elektromagnetventile verfügen über einen Aktor mit einer großen Reibfläche – dieses Element ist auf dem Bild offensichtlich nicht zu sehen. Außerdem befindet sich oben ein Anzeiger für die Reinigungsluft; es handelt sich dabei offensichtlich um ein pneumatisches System. Der Teil, der unterhalb des Aktors angebracht ist, sieht jedoch nicht wie eine normale Ventilstruktur aus. Es handelt sich wohl um ein pneumatisches Regulierventil – doch der Ventilkörper ist vermutlich etwas besonderer konstruiert
Was der Poster sieht und markiert hat, ist ein flexibler Schlauch. Er ist ziemlich dick, weil an dieser Ventilsteuerung neben den Steuersignalen auch ein Positionsgeber angebracht ist. Auf dem danebenliegenden Luftleitungsboard ist die Anordnung ziemlich kompliziert – außerdem sind dort zwei flexible Schläuche miteinander verbunden. Es handelt sich vermutlich um eine Konfiguration mit zwei Elektromagneten; Von der Luftversorgungsleitung auf der Leiterplatte bis zum Ventilmembrankopf lässt sich mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um ein pneumatisches Ventil handelt. Es wurden keine anderen Anschlüsse wie Antriebskabel festgestellt, wodurch die Möglichkeit einer Kombination aus elektrischem und pneumatischem Antrieb ausgeschlossen werden kann. Nach den wenigen Bildern vom unteren Teil des Ventilaktuators sieht es so aus, als wäre er ziemlich lang – doch es gibt keine Kühllamellen (zumindest ist das auf den Bildern nicht zu erkennen). Wahrscheinlich handelt es sich um einen Rohrleitungssystem für niedrige Temperaturen. Allerdings können die Temperaturen nicht allzu niedrig sein, denn der untere Teil scheint verrostet zu sein – es handelt sich also nicht um Edelstahl.
Darin sollten sich die Signalkabel für die Ventilstellung sowie die Stromkabel für die Elektromagnetventile befinden. In explosionsgeschützten Bereichen wird in der Regel 24 V verwendet. Wenn man weiß, wie viele Volt die Spule des Elektromagnetventils benötigt, kann man feststellen, ob es sich um 24 V oder 220 V handelt.
Es handelt sich nicht um eine elektrische Ventil – der explosionsgeschützte, flexible Schlauch ist dick, weil er ein Mehrad-Kabel enthält. Oben wurde auch gesagt, dass es sich um ein pneumatisches Ventil handelt, das über einen Rückmeldekontakt für die Ventilstellung verfügt sowie über Signale für die Positionierung und die Verknüpfung mit anderen Systemen. Deshalb ist der Schlauch etwas dick
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fjw3081585 am 7.11.2018 um 10:04 bearbeitet. Aus dem Bild geht hervor, dass zwei Kabel mit den Abmessungen 1*2*1,5 in die explosionsgeschützte Verbindungsbox führen. Zwei weitere flexible Schläuche vom Typ G1/2 führen ebenfalls in die explosionsgeschützte Verbindungsbox – wohin sie dort führen, ist nicht zu erkennen. Vermutlich handelt es sich dabei um ein Kabel von der Elektromagnetventil, das in die Verbindungsbox führt, sowie um ein weiteres Kabel mit denselben Abmessungen, das aus der Verbindungsbox herausführt und in einen verzinkten Schutzschlauch gelangt, um schließlich zur 24-V-Stromversorgung im Schrank zu gelangen. Der in Ihrer Zeichnung markierte Draht sollte der Schalter für die Ventilstellung sein; das Kabel DCS2*2*1,5 gelangt über ein G3/4-G3/4-Flexrohr in den verzinkten Stahlrohr und leitet anschließend das Rücksignal zum DCS weiter. -------------------------------------Ignorieren Sie meine perversen Worte
Schauen Sie sich die Modellnummer der Ventile an, gehen Sie auf die offizielle Website oder suchen Sie im Internet nach den Bedienungsanleitungen für dieses Ventilmodell. Vergleichen Sie diese Anleitungen vor Ort – so haben Sie ein viel besseres Verständnis
Pneumatische Regelventile mit Signalen für den Notbetrieb sowie Rückmeldung über die Ventilposition
Es sollten pneumatische Ventile mit elektronischer Steuerung sein. Diejenigen mit Rillen haben elektrische Anschlüsse – in der Regel 24 V. Das kann man sich ansehen
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 18.11.2018 um 15:34 bearbeitet. 1) Auf der linken Seite des explosionsgeschützten Verbindungsgehäuses befinden sich 4 Eingangskabel: 2 davon dienen als Endschalter, die anderen 2 als Elektromagnete (24 VDC). Das dickere Flexkabel auf der rechten Seite ist das Hauptkabel zum Steuerungssystem. Es handelt sich dabei um digitale Signale – daher kann dasselbe Kabel verwendet werden; 2. Unterhalb der Verbindungsbox, auf Höhe des Endschalters, befindet sich außerdem ein flexibles Rohr. Dieses dient dazu, Signale im Bereich von 4–20 mA an den Positionierer der Ventile zu übertragen ; 3. Daher fungiert die Ventil in normalen Bedingungen als Regelventil mit einer schnellen Regelfunktion (es gibt einen Druckverstärker BOOSTER RELAY in der Gasleitung). Im Notfall – wenn der Elektromagnetventil keine Energie mehr erhält – befindet sich das Ventil in einem defekten Zustand (man kann nicht die gesamte Gasleitung sehen, wodurch der Ort des Defekts nicht bestimmt werden kann) ; 4. Bitte machen Sie ein Panoramabild von dem Aktor + der Ventile + den Gasleitungen.