Thread Content
Bei der ersten Installation wird ein Kolbenstrommesser verwendet. Ich weiß nicht, wie man den Einbauplatz sowie die Verkabelung auswählt. Bitte können Sie mir jemand helfen, der bereits Erfahrung damit hat, oder mir dazu Ratschläge geben? Achten Sie auf die Details! (Die Beschreibung im Handbuch ist zu knapp, man versteht sie trotzdem nicht.) :)
Sollte der Hersteller doch Anleitung zur Installation geben, oder? Die Verdrahtungspläne sind in der Regel auf dem hinteren Deckel des Gehäuses zu finden
Haben Sie eine Bedienanleitung? Bei einigen Modellen der Massenstrommessgeräte von Kolon kann die Installation unabhängig von der Richtung erfolgen – sie können im System umgestellt werden. Am besten wird das Gerät in einem vertikalen Behälter in Richtung von oben nach unten installiert
Das von unserem Unternehmen bestellte Modell ist OPTIMASS 1400. In der Bedienungsanleitung werden nur allgemeine Informationen gegeben – es fehlen detaillierte Angaben zur Montageposition. Beispielsweise wird nicht genau angegeben, wie weit der Durchflussmesser vor und hinter anderen Komponenten platziert werden soll, oder was zu tun ist, wenn die Abstände zu groß sind usw. Ich habe telefonisch nachgefragt; man sagte mir, ich solle „-“ zum Eingeben und „+“ zum Ausgeben verwenden. Eine Kalibrierung auf Null ist nicht notwendig. Da wir jedoch einen Massendurchflussmesser gewählt haben, erwarten wir trotzdem eine bestimmte Genauigkeit. Wir möchten daher versuchen, durch die richtige Auswahl der Montageposition die Fehler zu verringern
In früheren Projekten empfahl Köln eine vertikale Installation, wobei die Fließrichtung der Flüssigkeit von unten nach oben verläuft
Es gibt keine Anforderungen bezüglich der Entfernung vorne und hinten; es darf keine Veränderung des Durchmessers geben, von unten nach oben
Hinweise zur Installation und Nutzung: 1. Bei Medien, die leicht kristallisieren, darf ein Massenstrommesser nicht verwendet werden. 2. Im Medium dürfen beim Durchfluss durch den Massestrommesser keine Blasen vorhanden sein – also keine Gemischung aus Gas und Flüssigkeit. Andernfalls gibt der Massestrommesser einen Alarm ab und kann nicht ordnungsgemäß funktionieren. Das ist auch eine Voraussetzung bei der Auswahl eines Massestrommessers. In einigen Fällen ist der Einsatz eines Massestrommessers unvermeidlich – insbesondere dann, wenn das Medium leicht verdampft und dadurch Blasen entstehen können. In solchen Fällen kann man Maßnahmen wie die Installation eines Kühlers oberhalb des Massestrommessers ergreifen, um sicherzustellen, dass beim Durchfluss des Mediums keine Blasen entstehen. Zudem müssen vor und nach dem Massestrommesser ausreichend lange geradlinige Abschnitte vorhanden sein – auch aus diesem Grund. 3. Bei der Installation des Massenstrommessers müssen die Rohrleitungen vor und hinter dem Messgerät stabil abgestützt werden. Während der Installation muss außerdem darauf geachtet werden, dass das Gehäuse des Messgers nicht verdreht wird – andernfalls kann das Messgerät Alarm auslösen oder ungenaue Messwerte liefern.
Entschuldigung, ich war lange beschäftigt. Der Massenstrommesser aus Köln ist bereits installiert und die Kabel sind angeschlossen. Es stellt sich heraus, dass der Massenstrommesser keine Anforderungen an die Entfernung vor und hinter dem Gerät hat. Noch keine serielle Abstimmung, die Einzelkomponenten sind bereits fertiggestellt. Vierleitersystem – zwei Leitungen liefern 24 V; unabhängige Stromversorgung. Wenn man eine Ausgangsspannung von 4–20 mA wählt und diesen an einen DCS-Anschluss anschließt, hängt die Art der Anschlussverkabelung von der gewählten Variante ab: A, A+, A–. Ich habe mich für A und A– entschieden – das sind passive Signale. A und A+ hingegen sind aktive Signale
Ob es sich um geradesteckende oder gebogene Rohre handelt – eine Aufhängung im Flaggenstil wird als sicherste Variante empfohlen. Massenstrommesser benötigen keine geraden Rohrabschnitte.
Es macht nichts, wenn es Blasen gibt. Einen Einblick in die EGM (Gasgehaltsmessung) von Coriolis geben – die Massenstrommessgeräte von Coriolis können den Gasgehalt bei Medien im Bereich von 0–100 % messen;