Was macht man mit dem Rückleitrohr hinter dem E+H-Massenstrommesser?

2018-11-07View Original

Thread Content

Hinter dem E+H-Massenstrommesser – wenn die Leitung leer ist – ist die Messung nicht genau; es wird weniger gemessen. Hinter dieser Leitung befinden sich etwa ein Dutzend automatische Ballventile. Es ist unklar, welches Ventil undicht ist – oder ob die Flüssigkeit wieder in den Speicher zurückfließt. Was soll ich tun? Wenn vor dem Durchflussmesser ein leerer Rohrabschnitt ist, also Gas durch den vorderen Teil fließt und erst im hinteren, gefüllten Teil die Flüssigkeit fließt, wird dann die Masse-Durchflussmessung ungenau?
Reply #22018-11-07
Ich habe es nicht ganz verstanden, aber wenn man einen Rückdruck hinzufügt, kann man ein Unvollständigsein des Rohrs vermeiden
Reply #32018-11-08
Das bedeutet, dass man sich nicht darum kümmert – wie kann man also eine genaue Messung gewährleisten? Was ist Rückdruck?
Reply #42018-11-10
Ein unvollständig gefüllter Messkanal ist auf keinen Fall zulässig; um Zulassung zu erhalten, muss der Kanal vollständig gefüllt sein. Die Messung mit einem Massenstrommesser setzt eine vollständig gefüllte Messanlage voraus. Druckrückhalt bedeutet, dass ein Druckrückhalteventil eingebaut wird, das bei einem bestimmten Druckwert öffnet. Dadurch kann die Anzahl der Fälle verringert werden, in denen die Leitungen leer sind.
Reply #52018-11-20
Zuerst scheint es, als gäbe es zwei Fragen, die du gestellt hast
Reply #62018-11-20
Lecks in den Ventilen müssen vor Ort behoben werden; um einen Rückfluss zu verhindern, kann ein Rückflussschutzventil eingebaut werden. Wenn es oberhalb des Durchflussmessers Gas gibt, wird das bei Beginn der Förderung sicherlich Auswirkungen haben. Der Durchflussmesser kann in einem gas- und flüssigkeitsgemischten Zustand keine genauen Messungen vornehmen. Wenn dieses Gas innerhalb kurzer Zeit abgeleitet werden kann, sind die Auswirkungen nicht allzu groß. Wenn hingegen über einen längeren Abschnitt oberhalb des Messers Gas vorhanden ist, sind die Auswirkungen erheblich – in diesem Fall muss das Problem mit dem leeren Rohr unbedingt gelöst werden.
Reply #72018-11-20
Solange im vorderen Teil des Rohrs Flüssigkeit vorhanden ist, hat das keinen Einfluss auf die Messung. Die Mischung aus Gas und Flüssigkeit hat hingegen einen Einfluss auf die Messung. Man sollte daher versuchen, das Rohr stets voll zu halten, die undichten Ventile finden und austauschen – es darf keine Gegenströmung geben
Reply #82019-02-27
Den Durchflussmesser an der niedrigsten Stelle zu platzieren, verhindert Leckagen
Reply #92019-03-11
Wenn es sich um einen Zweiphasenstrom handelt, gibt das Durchflussmessgerät einen Alarm aus – es wird außerdem ein Alarmcode angezeigt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.