2018-11-08View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von sxf1028102800 am 8.11.2018 um 17:51 bearbeitet. Auf dem Display der Anlage steht PRD – ich habe damit noch keine Erfahrung und verstehe nicht ganz, was ein Hauptregler und ein Nebenregler sind. Wenn ich beispielsweise den Flüssigkeitsstand in einem Tank steuern möchte, indem ich den Durchfluss kontrolliere – welcher Regler ist dann der Hauptregler und welcher der Nebenregler? Ist das ähnlich wie bei CAS?
Reply #22018-11-08
PRD oder PID? CAS oder SIS?
Reply #32018-11-08
Manuell (MAN), Automatisch (AUT), Kaskadiert (CAS), PRD-Modus. Die manuelle Einstellung gibt den MV-Wert direkt aus. Die automatische Regelung erfolgt durch Anpassung des Setwerts (SV), um die MV-Ausgabe zu steuern. Die serielle Verbindung besteht aus dem MV-Wert des Hauptkreises und dem gesetzten (SV)-Wert des Nebenkreises. Die PRD-Methode besteht darin, dass der MV-Wert des Hauptkreises direkt an den MV-Wert des Nebenkreises übertragen wird. :LBaidu
Reply #42020-10-12
Alle Nebenschleifen mit seriellen Steuerpunkten verfügen über den PRD-Modus. Im PRD-Modus kann der MV des Hauptkreises direkt an den MV der Nebenschleife weitergeleitet werden, falls es Probleme mit dem Controller oder dem Transmitter der Nebenschleife gibt
Reply #52020-10-12
Manuell (MAN:Manual), automatisch (AUT:Automation), kaskadiert (CAS:Cascade), primär direkt (PRD:Primary direct). Im manuellen Modus (MAN: Manual) wird die Ausgangsspannung des Controllers durch den manuell eingestellten Wert bestimmt ; Im automatischen Modus (AUT: Automation) wird die Ausgabe des Controllers durch den auf Basis der Abweichung berechneten Wert (PID-Algorithmus) bestimmt ; Im Kaskadenmodus (CAS: Cascade) dient die Ausgabe des Hauptcontrollers als Eingabe für den Sekundärcontroller, der diese anschließend weiterverarbeitet ; Im Primärsteuerungsmodus (PRD: Primary direct) ersetzt der Hauptsteuerer die Ausgabe des Sekundärsteuerers und leitet sie direkt an den Aktuator weiter; in diesem Fall befindet sich der Sekundärsteuerer im Ruhezustand.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.