Thread Content
Am Ort wurde der Durchflussmesser fälschlicherweise als V-Kegeldurchflussmesser eingestellt. Hat das Auswirkungen auf die Messung?
Wenn die von Ihnen angegebenen Prozessbedingungen korrekt sind, kann der Hersteller sie ebenfalls bereitstellen – dann sollte es keine Probleme bei der Verwendung geben. Allerdings birgt der V-Konus Sicherheitsrisiken. Haben nicht einige Planungsbüros ausdrücklich gefordert, dass auf den V-Konus verzichtet werden soll?
Das weiß ich nicht, ein Kollege, der vor Ort arbeitete, hat mich gefragt. Es wird gesagt, dass der Käufer die Bestellung falsch aufgegeben hat. Man fragt, ob es möglich ist, die Bestellung nicht zu ändern
Bei der Messung von nicht brennbaren und nicht explosiven Stoffen bei Normaltemperatur und Normaldruck gibt es keine großen Probleme
Gibt es vom Design her Unterschiede bei der Auswahl dieser beiden Durchflussmesser? Für die Installation gibt es im Grunde keinen Unterschied – außer dass bei den AK-Gleichgewichts-Durchflussmessern der Rohrabschnitt vor dem Messgerät länger sein sollte
Zu den damit verbundenen Unfällen kann man sich hier informieren: Der Ausbruch in der Dalian Petrochemical-Anlage am 12.9. https://max.book118.com/html/2018/0430/163919597.shtm
Das sieht aus wie ein Qualitätsproblem mit dem V-Kegel-Flussmesser
Qualitätsprobleme sind unvermeidlich – es handelt sich dabei lediglich um eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Deshalb ist es am besten, in Situationen, in denen ein schwerer Unfall auftreten könnte, darauf zu verzichten.
1. Aus prozeduralen Gründen kann die Installation auf keinen Fall direkt durchgeführt werden. Wenn der Kunde das falsche Produkt bestellt, muss er einen Antrag auf Änderung des Designs stellen. Erst dann erstellt das Planungsbüro die entsprechenden Änderungsunterlagen, und erst danach ist es für die Baufirma zulässig, mit den Bauarbeiten zu beginnen. Andernfalls sind alle Beteiligten Mitverschuldene bei einem Unfall – wenn nicht gemäß den Plänen gebaut wird; Es wird geschätzt, dass das Planungsbüro in diesem Fall auch keine Änderungen vornehmen wird ; 2. Technisch gesehen sind V-Kegel-Strömungsmesser aufgrund der im Inneren vorhandenen Schweißnähte nicht intrinsisch sicher. Auch aufgrund des Unfalls in Dalian hat CNPC den regionalen Unternehmen verboten, weiterhin V-Kegel-Strömungsmesser zu verwenden ; Gleichzeitig ermöglicht der Gleichstrommessgerät eine Messung in beide Richtungen. Was die Genauigkeit angeht, so reicht sie für Prozessmessungen aus, da sie auf dem Bernoulli-Druckunterschiedsprinzip beruht ; Daher sollte als Bauunternehmen die direkte Installation eines fehlerhaften Durchflussmessers nicht genehmigt werden.
Für hohen Druck sollte man besser keinen V-Konus verwenden; bei niedrigem Druck kann ein V-Konus, der nach den von Ihnen angegebenen Parametern hergestellt wird, als Ersatz dienen