Für Leichtöle, deren Temperatur über die normale Betriebstemperatur des Transmitters hinausgeht – welchen Transmitter sollte man verwenden? Soll man einen herkömmlichen Transmitter oder einen Transmitter mit Flansch wählen?
Reply #22018-11-11
Ein gewöhnlicher Sender reicht aus, man fügt einfach einen Kühler oder eine Kondensationsspirale hinzu.
Reply #32018-11-11
Ich empfehle, einen gewöhnlichen Transmitter zu verwenden. Wenn die Temperatur hoch ist, kann das Silikonöl in den Flanschtransmittern der hohen Temperaturen nicht standhalten. Gewöhnliche Transmitter verfügen über Druckleitungen, wodurch die tatsächliche Temperatur im Transmitter nicht über die normale Betriebstemperatur hinausgeht. Natürlich meine ich die allgemeine Situation. Es wäre am besten, wenn Sie klar angeben, um welches Medium es sich handelt und bei welcher Temperatur – indem Sie alle Bedingungen nennen, lässt sich dann ein umfassendes Urteil fällen
Reply #42018-11-12
Die maximale Betriebstemperatur des Flanschsenders beträgt 400 °C, zudem ist er sehr teuer. Es wird empfohlen, einen herkömmlichen Sender zur Kühlung zu verwenden.
Reply #52018-11-12
Zunächst muss man den Temperatur- und Druckbereich des zu messenden Mediums kennen – das ist die Grundlage für die Auswahl. Für hohe Temperaturen werden in der Regel Transmitter mit Kapillarflansch verwendet. In der Übersicht der Transmittermodelle gibt es Modelle, die für verschiedene Temperaturbereiche geeignet sind. Man kann entsprechend dem Temperaturbereich des zu messenden Mediums wählen; der Preis unterscheidet sich dabei nur. Ich hatte bereits Erfahrung mit einem Medium bei 130 Grad – dort wurden EJA-Transmitter mit Kapillarflansch zur Messung des Flüssigkeitsspiegels eingesetzt, und das Ergebnis war zufriedenstellend.
Reply #62018-11-20
Man braucht einfach einen Kondensationsring oder so – dadurch sinkt die Temperatur.
Reply #72018-11-22
Wenn die Temperatur hoch ist, wird empfohlen, einen herkömmlichen Drucksensor mit einem Kondensationsbehälter zu verwenden. Wenn der Temperaturunterschied gering ist, können auch Flansch-Sensoren verwendet werden. Es ist notwendig, die physikalischen Eigenschaften des Mediums sowie die Eigenschaften der Füllstoffe wie Silikonöl in den Kapillaren des Flansch-Sensors miteinander zu vergleichen. Meiner Meinung nach sind herkömmliche Sensoren bei leichtflüssigen Ölen die kostengünstigste Lösung
Reply #82019-02-10
Einfach ist in Ordnung! Bei hohen Temperaturen kann eine Abkühlung vorgenommen werden
Reply #92019-02-11
An der Sonde wird ein Schutzgehäuse hinzugefügt, um eine Temperatursenkung zu gewährleisten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.