HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wie wird Gran verwendet?

2018-11-11View Original

Thread Content

Hallo zusammen, in unserer neu errichteten Fabrik werden für die Verbindung der Feldinstrumente mit den verzinkten Rohren nicht mehr die ursprünglichen explosionsgeschützten Flexrohre verwendet, wie es vom Planungsbüro vorgesehen war. Stattdessen werden explosionsgeschützte Anschlussstücke eingesetzt. Zwischen dem verzinkten Rohr und den Vor-Ort-Messgeräten kommt ein Stück des Messkabels frei. Dann habe ich zwei kleine Fragen. Erstens: Was sind Grans Vorschriften? Wird die Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde nicht erfolgreich sein? Gibt es konkrete, nachvollziehbare relevante Vorschriften? Zum Beispiel, in welcher Norm steht, dass explosionsgeschützte Steckverbinder verwendet werden dürfen und die Kabel ungeschützt sein können? Zweitens: Gibt es nach den Vorgaben für explosionsgeschützte Anschlüsse besondere Anforderungen an die Messkabel? Zum Beispiel die speziellen Kabel für Gran. Oder reicht ein Kabel wie eines für flexible Schläuche? Danke an alle, dass ihr mir geholfen habt, danke
Reply #22018-11-12
In explosionsgeschützten Bereichen werden in der Regel explosionsgeschützte Isolatoren verwendet. Für Kabel wird empfohlen, Kabel mit Stahlummantelung zu nutzen, um mechanische Schäden zu vermeiden. Im Handbuch des Herstellers von Gran-Häuptern gibt es eine Anforderung bezüglich des Explosionsschutzniveaus.
Reply #32018-11-12
Der Explosionsschutz-Gran dient als Schutzbarriere für explosionsgeschützte Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen. Es können sowohl gekabelte als auch ungekabelte Versionen verwendet werden – es gibt jedoch Unterschiede, die bei der Bestellung klar festgelegt werden müssen. Früher wurden ausschließlich explosionsgeschützte Flexschläuche sowie verzinkte Stahlrohre verwendet; ohne den Einsatz von explosionsgeschützten Trennverschlüssen (umgangssprachlich „Schafsköpfe“) war dies nicht konform. Derzeit erreicht eure Fabrik bereits den explosionsgeschützten Zustand mit explosionsgeschützten Anschlussstücken – es ist daher nicht notwendig, zusätzlich explosionsgeschützte Flexschläuche zu verwenden.
Reply #42018-11-15
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich würde gerne fragen, ob es irgendwelche entsprechenden technischen Spezifikationen oder Ähnliches gibt
Reply #52018-11-15
Das geht nicht – der Gran- Header ist unbedingt notwendig, aber die Kabel dürfen dennoch nicht frei liegen. Der Grund dafür, dass die Kabel ungeschützt sind, liegt sicher daran, dass die Adern der Anschlüsse nicht richtig übereinanderliegen. Kaufen Sie die entsprechenden Stecker nach und schließen Sie sie an. Offene Kabel können leicht beschädigt werden, wodurch sie nicht mehr explosionssicher sind. Die Sicherheitsbehörde lässt dich heute durch, morgen aber auch nicht. Du musst vor der Sicherheitsüberwachung gehen, anstatt ständig Korrekturen vorzunehmen.
Reply #62018-11-15
Ihre Situation wird als getrennte Verbindung bezeichnet; ob sie in explosionsgeschützten Bereichen geeignet ist, ist unklar. Wenn Standards oder Vorschriften nicht auffindbar sind, können Sie sich an Ihre Planungsfirma wenden.
Reply #72018-12-07
Er kann in explosionsgeschützten Bereichen sowie in der Petrochemie- und Ölindustrie eingesetzt werden. Dabei werden solche Verkabelungssysteme verwendet. Allerdings müssen die Kabel als gepanzerte Kabel vorliegen, da offene Kabel vor mechanischen Schäden geschützt werden müssen
Reply #82018-12-08
Die Aufsichtsbehörde kommt zur Inspektion – es ist möglich, dass man Sie auffordert, Korrekturen vorzunehmen. Je nachdem, wer die Inspektion durchführt, unterscheiden sich auch die Anforderungen. Was das Planungsbüro angeht, können Sie dort ebenfalls Anfragen stellen. Oftmals kommuniziert das Planungsbüro auch mit den Lieferanten. Doch der Auftraggeber kann sie nicht einfach machen lassen, was sie wollen. Man sollte die Anliegen direkt bei der Prüfung der Pläne ansprechen
Reply #92018-12-08
Es gibt viele verschiedene Arten von Steckverbindern für Edelstahlkabel, Halterungen für Nylonkabel sowie Metallumwandlungssteckverbindern. Man muss je nach tatsächlichen Anforderungen und Einsatzbedingungen die richtige Variante auswählen. Die gängigsten Standards sind: EN50262/UL514B für die allgemeinen Anforderungen; EN60529/DIN40050/IEC60529 für die Schutzeigenschaften. Für explosionsgeschützte Produkte gelten die Standards IEC60079-7:2001, GB3836.1-2000, IEC60079-0:2004, GB3836.3-2000 sowie IEC60079-1:2007, GB3836.2-2000. Für die Elektromagnetische Kompatibilität gelten die Standards IEC61000-4-1-2000
Reply #102019-08-02
Hier wird alles sehr ausführlich erklärt: https://mp.wei*n.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
Reply #112019-08-04
Das ist schon einmal vorgekommen: Der Thermometer war zu nah am Temperatursender vor Ort – etwa die Entfernung von 3 Schläuchen. Die Leute im Werk haben einfach keine Schläuche verwendet, sondern die Geräte mit Kabeln miteinander verbunden. Ich habe das Designbüro gefragt – in diesem Fall müssen explosionsgeschützte Kabel verwendet werden.
Reply #122019-08-05
Das bedeutet, dass man für explosionsgeschützte Anschlüsse nur gepanzerte Kabel verwenden darf?
Reply #132019-08-05
Wenn das Planungsbüro zustimmt, sind externe Prüfungen nicht unbedingt notwendig. Außerdem Schlauch mit zusätzlicher Biegsamkeit. Es ist am besten, es nach den Vorschriften zu machen und Schläuche hinzuzufügen – sonst wird es von der Aufsichtsbehörde abgelehnt und muss noch einmal geändert werden.
Reply #142019-08-06
Können Sie mir die konkreten Schritte für eine Gran-Haare-Verarbeitung vor Ort schicken? ? ? Q: 1065137709
Reply #152019-08-06
Es sind keine gepanzerten Kabel erforderlich; es gibt keine Vorschriften, die das fordern. Auch normale Kabel reichen aus.
Reply #162019-08-06
Was tun, wenn bei der Explosionsschutz-Verbindung auf der Anzeigeseite die Leitungen durch die Verlegerohre führen und dadurch freiliegen? Bei nicht-geschützten Kabeln – was ist dann mit den Rohren und den Verbindungen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.