Thread Content
Zhejiang University Zhongkong JX300XP-System: Ein Programm wird mithilfe von Funktionsblöcken erstellt, um die Eingangs- und Ausgangsventile durch eine Schwellenwertsteuerung zu steuern. Bei hohem Flüssigkeitsspiegel sollen die Eingangsventile geschlossen und die Ausgangsventile geöffnet werden. Bei niedrigem Flüssigkeitsstand wird die Ausgangsventil geschlossen und das Eingangsventil geöffnet. Könnten die Experten mir sagen, wie man dafür ein Programm schreibt? Ich bin Anfänger – bitte um Rat
Auch diese Sache muss von außen geregelt werden. . . . . . Graben. . . Funktionsblockdiagramme – kannst du die verwenden? :lol
Ich habe immer Software in C programmiert, DCS habe ich noch nie benutzt – ich kann damit nicht mal zeichnen! Was Sie da sagen – die Steuerlogik ist wirklich einfach: Wenn der Flüssigkeitsspiegel zu hoch ist, wird ein Alarm ausgelöst, wodurch ein Signal gesendet wird, das wiederum zwei Geräte steuert. Wenn der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, wird das Alarmsignal deaktiviert. Es handelt sich um einen einfachen Hochalarm mit großem Unterschied. .
Es liegt daran, dass es Anfänger sind – sie verstehen es nicht so gut. Einfache Dinge können sie zwar verstehen, aber ihre eigene Logik ist unklar
Versuchen Sie einfach, selbst eines zu schreiben – das reicht schon. Ich habe schon lange kein 300XP-System mehr bedient; für so eine kleine Aufgabe ist es besser, sich selbst um die Sache zu kümmern, anstatt jemand anderen um Hilfe zu bitten. Wenn du das hier erledigt hast, wirst du beim nächsten Mal auch den Mut haben, dich an etwas Komplexeres zu wagen: lol
Mithilfe der hohen und niedrigen Ausgänge des Qualitätscode-Prüfmoduls werden zwei Spulenkreise erzeugt; die DO-Ausgänge werden an die Antriebsspulen der Schalventile geleitet. Oder es wird ein Vergleichsmodul für GT und LT erstellt, das nach einer logischen Verzögerung von 5 Sekunden die Ausgabe an den DO-Punkt sendet. :)
Man muss zwei Ventile steuern, das Eingangs- und das Ausgangsventil. Beim Überschreiten der Obergrenze soll das Eingangsventil geschlossen werden – aber in welchem Zustand sollte das Ausgangsventil sein? Wenn es sich zwischen dem unteren und oberen Limit befindet, welchen Zustand müssen Importe und Exporte haben? Ist es besser, die Einfuhr- und Exportfunktionen vollständig zu aktivieren, die Exporte unter dem Grenzwert zu gestatten und die Einfuhren weiterhin offen zu lassen? Wie soll das programmiert werden – mit welchem Modul? Kurz gesagt
Er ist einfach ein Verkäufer von renovierten Druckventilen. Ich verstehe gar nichts. Du bittest ihn, ein Bild zu zeichnen? Ich will seinen Tod. Er kann Bilder zeichnen, ich lösche sofort die Nummer.
Das Zeichnen selbst hat eine sehr schlechte logische Struktur
Wann werden die Eingangs- und Ausgangsventile immer geschlossen? Deine Logik hat Lücken
Bei Exporten gibt es nur eine Mindeststeuer, bei Importen nur eine Höchststeuer – an allen anderen Zeiten ist die Grenze geöffnet. Ich weiß nicht, ob diese Logik funktioniert
Im Folgenden ist eine Zeichnung mit einem Grafikprogramm erstellt worden. Auf meinem Computer ist keine Software zum Erstellen solcher Diagramme installiert. Im Kontrollraum der Produktionsstätte kann nur ein stoßfestes Handy verwendet werden – dieses hat jedoch keine Funktion zur Aufnahme von Fotos. Deshalb musste ich die Zeichnung selbst erstellen. GE_SFLOAT/LE_SFLOAT (Funktionsblöcke für Vergleiche), AND_BOOL (logischer Funktionsblock „UND“), SEL_BOOL (Wahlfunktionsblock)
f ist der Zustandsparameter des Alarmsignals. Die Ganzzahlvariablen a und b geben die oberen bzw. unteren Alarmwerte an. d = a – b; d wird als Alarmunterschied bezeichnet. Wenn f = 0 gilt, dann ist die Prüfungskondition x ≥ a. Wenn f = 1 gilt, dann ist die Prüfungskondition x < b. Mit dem Alarmsignal kann ein Ein-/Aus-Schalter oder ein dreistufiger Relais gesteuert werden – dadurch können die beiden Geräte, von denen gesprochen wurde, ein- und ausgeschaltet werden Genug ist genug.
Zeigen Sie den Beweis für den „Verkauf von renovierten Druckreglern“! Gehen Sie zur Qualitätsinspektion, zur Marktüberwachungsbehörde und zur Polizei – melden Sie mich! Diese falsche Schlampe, die Lügen verbreitet und Unruhe stiftet – 49205455. Wenn du ein Beispiel für deine Anschuldigungen liefern kannst, werde ich dir drei echte Penisimplantate schenken, damit deine Mutter kostenlos einen neuen Höhepunkt erleben kann. Trink, trink, trink – als Beweis hier. :lol.
Ich verstehe das einfach nicht mehr. Meine Fähigkeiten im Programmieren sind auf derselben Ebene wie die von diesem Lügner 49205455. Der Code, den ich geschrieben habe, ist in diesen kleinen Chips gespeichert. Er wurde vor 15 Jahren entwickelt – und funktioniert einwandfrei, egal ob man mit Zug oder Flugzeug unterwegs ist. Dadurch kann man dem Chef Geld einbringen
Diesen Beitrag hat zuletzt 1111111 am 14.11.2018 um 16:07 bearbeitet – unter der Nummer 49205455. Deine endlosen Anschuldigungen und Lügen nützen doch überhaupt nichts. Versuche lieber etwas Neues – zum Beispiel kannst du darauf hinweisen, wo in den technischen Ausführungen Fehler sind, und diese kritisch betrachten. Zum Beispiel kannst du den von dir geschriebenen Code, die veröffentlichten Artikel oder die Patente zeigen, um damit anzugeben. Versuchen Sie etwas Neues und Technisch Anspruchsvolles. Verleumdung und falsche Anschuldigungen – 5 Jahre, 8 Jahre lang. Frag doch mal nach, wer dir welche Briefe geschickt hat. Es gibt viele Leute, die mir in schwierigen Situationen helfen – ruf mich an oder addiere mich auf WeChat. Käufer meiner Uhr, 12345 sechshundert Millionen, haha, keiner davon läuft weg. :Lol, sei nicht eifersüchtig. Mach keine sinnlosen Anstrengungen. Es ist wirklich sinnlos, so viel Mühe in eine so unbedeutende, dumme Sache zu investieren.
Danke, Ihre Version ist die am präzisesten. Ich habe sie übernommen, habe aber den Auswahlmodul in einen manuell zu resettenden RS-Flip-Flop geändert, da es sich um eine Schalventil handelt und ich nicht möchte, dass es automatisch zurückgesetzt wird. Vielen herzlichen Dank!
Vielen Dank an alle, die so hilfsbereit waren – ich danke Ihnen hiermit. Falls es weitere Fragen gibt, werde ich wieder um Rat fragen