Ein Problem bezüglich der Ventilsteuerung mit pneumatischer Steuerung

2018-11-14View Original

Thread Content

Stromlos-Regelventil: Öffnet sich das Ventil, wenn die Zuleitung abgeschnitten wird (die manuelle Luftzufuhrtür wird geschlossen)? Manche sagen, dass, wenn die Zuleitung für das Gas abgeschnitten wird, die Membran entlüftet wird und die Ventile sich öffnen. Doch wo geht dann das Gas in der Membran hin? Ich habe die Membranstruktur lange betrachtet und habe das Gefühl, dass kein Gas entweichen kann. Ich bitte den Lehrer um eine Erklärung.
Reply #22018-11-15
Der pneumatisch gesteuerte Regelventil schließt sich, wenn die Luftzufuhr unterbrochen wird.
Reply #32018-11-15
Es wird empfohlen, ein Handbuch oder Bücher zu diesem Thema zu finden – oder einfach einen Prinzipdiagramm anhand des Geräts selbst zu zeichnen. Man sollte das nicht wie ein Blinder, der einen Elefanten abtastet, willkürlich diskutieren. Um die tatsächlichen Funktionsprinzipien der Geräte vor Ort vollständig zu verstehen. Der von Ihnen erwähnte „Absperrventil mit Druckabschaltung“ bezieht sich auf den Zustand, wenn die Steuerluftzufuhr abgeschaltet ist. Die pneumatischen Regelventile in einem Prozess sind in drei Teile unterteilt: Erstens ist da der Ventilkörper, der die Leitungen im Prozess steuert. Zweitens ist da das Aktuatorteil, das sich über dem Ventilkörper befindet – dieses besteht aus einer manuellen und einer automatischen Komponente. Drittens ist da der Teil, der für die automatische Steuerung zuständig ist. Ein vollständiger pneumatischer Regelventil, der aus diesen drei Teilen besteht. Die von Ihnen erwähnte gasgeschlossene Regulierungsventilart bedeutet, dass zum Öffnen des Ventils ein Messgasventil erforderlich ist. Ohne Instrumentengasventil kann es nicht geöffnet werden (außer manuell). Er steht nicht dafür, dass die Ventile im geöffneten Zustand bleiben – sobald die Versorgung mit Messgas ausfällt, schließen sich die Ventile automatisch. Du hast recht, bei der Membrankopf- (Zylinder-)Komponente bleibt der Gasdruck bestehen, solange die Ventile nicht geschlossen werden, um die ursprüngliche Öffnungsweite beizubehalten. Falls in einem Notfall dieser Teil benötigt wird, um die Ventile sofort zu schließen/öffnen, sollten sie an der Elektromagnetventil (für die Steuerung des Luftflusses/Zu- und Abfluss) angebracht werden, wobei dies durch Signale für Stromzufuhr/Abschaltung erreicht wird.
Reply #42018-11-15
Bei der Drucksteuerung schließt sich die Regulierungsventil, wenn Druck vorhanden ist. Wenn kein Druck vorhanden ist, öffnet sich das Ventil automatisch aufgrund der Wirkung im Inneren des Membrankopfes
Reply #52018-11-15
Es wird sich öffnen – die Dichtigkeit der Gasleitungen ist nicht so gut, wie man denkt. Das Öffnen hängt nur von der Dauer ab
Reply #62018-11-15
Suchen Sie sich eine Ventil und schauen Sie nach, dann wissen Sie es.
Reply #72018-11-15
Schauen Sie, ob Sie Ausfall einschalten, Ausfall ausschalten oder Ausfall beibehalten wählen. Einzellagerung, Doppel Lagerung.
Reply #82019-03-12
Die Luftzufuhr zum Membrandruckregler erfolgt kontinuierlich zur Feinabstimmung; fehlt die kontinuierliche Luftzufuhr, wird er durch die Wirkung der Feder geöffnet.
Reply #92019-03-13
Ein pneumatisch gesteuertes Regulierventil schließt sich bei einem Fehler in der Luftversorgung. In der Datenblattangabe wird „FC“ angegeben. Wenn der Positionierer defekt ist oder wenn eine Ausgangsspannung von 4 mA bzw. 0 mA vorliegt, bleibt das Ventil geschlossen. Einfach ausgedrückt: Im Membrankopf ist keine Messluftmembran mehr vorhanden, wodurch er durch die Feder in die geschlossene Position der Ventilklappe zurückgesetzt wird. Man kann diesen Ventil einfach beurteilen, indem man prüft, ob die Gasleitung des Positioniersystems oben oder unten am Membrankopf angeschlossen ist. Die Abgasentlüftung erfolgt an einer Stelle, an der sich ein Schalldämpfer befindet. Bei pneumatischen Schaltventilen erfolgt die Abgasentlüftung über Leitungen zum Schalldämpfer am Ventil.
Reply #102019-03-13
Da es sich um eine Druckstoppventil handelt, wird es sicherlich öffnen, wenn der Druck nachlässt. Zylinder mit Entlüftungsöffnungen
Reply #112019-03-13
Wenn Gas zugeführt wird, dann ist es eingeschaltet; wenn das Gas abgeschaltet wird, dann ist es ausgeschaltet; Drucköffnungsventil, schließt sich nach Unterbrechung des Drucks; Druckschließventil, öffnet sich nach Unterbrechung des Drucks
Reply #122019-03-13
Druckschalter, öffnet sich bei fehlendem Druck. Bitte lesen Sie diesen Satz fünfmal
Reply #132019-03-14
Dieser Beitrag wurde zuletzt von liu530014416 am 14.03.2019 um 21:54 geändert. Alles da oben ist Unsinn – es geht darum, die manuelle Ventilsteuerung für die Gaszufuhr auszuschalten. Dabei muss man berücksichtigen, welchen Positionierer verwendet wird. Manche Positionierer bleiben geschlossen, andere öffnen sich – der Druck im Zylinder wird über die Positionierer ergänzt oder abgelassen. Ich habe es selbst ausprobiert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.