Maximaler Dampffluss: 10 t/h. Druck vor der Ventil: 1,2 Mpa. Druck nach dem Ventil: 0,4 Mpa. Dichte des Dampfs: 6,264 kg/m3. Isolationszahl: 1,3. Es wird eine Käfigventil-Variante in Betracht gezogen! Rechne mir bitte den CV und die Wahl der Ventilgröße aus
Keine Übertemperatur, kein Fließen oder Verschließen – man kann es nicht berechnen. Eine Übertemperatur von 0 beträgt 73,25
https://bbs.hcbbs.com/thread-1578922-1-1.html Beitrag des Meisters
1. Druck vor dem Ventil: 1,2 Mpa (Geschlossener Druck). Dichte des Dampfes: 6,264 kg/m³. Die entsprechende Temperatur wird mithilfe der Formeln von IAPWS-IF97 berechnet – sie beträgt 210 °C℃; Die Sättigungstemperatur bei 1,2 Mpa (Gaugedruck) beträgt: 191,6 °C. 2. Nach der Norm IEC 60534-2-1:2011 können für komprimierbare Gase, bei bekanntem Massenstrom und Dichte, über die Formel Cv = 73,25 berechnet werden. Die Rohrdimension beträgt DN100, wobei der Öffnungsgrad bei etwa 80 % liegt. Wenn man die Ergebnisse mit der Methode der Übertemperatur berechnet, ergibt sich Cv=73,18. Die Berechnungsergebnisse können aufgrund von Unterschieden in den gültigen Ziffern geringfügig abweichen.
Nach den Informationen vom vierten Stock; Warum berechne ich den CV: 72,36 ; Wählen Sie einen CV-Wert von 125, normale Öffnungsgrad ist 83% ; Brennweitenwahl 80, Flanschanschluss 150 oder 200 ; :lol:lol
Der Durchmesser des Ventilsitzes sollte mindestens DN100 betragen. Der Durchmesser des Ventilkörpers kann 100 oder 150 sein. Der Nenn-CV-Wert sollte 175 betragen – falls 125 oder 140 möglich sind, ist das auch in Ordnung. Ich weiß nicht, welcher normale CV-Wert üblich ist; ich schätze, er liegt bei etwa 60. Ein Nenn-CV-Wert von 100 wäre daher zu niedrig.