Druckunterschied 30–40 Kilogramm, gesättigtes Wasser wird regelmäßig abgeleitet – welches Material eignet sich hier am besten? Welche Marke ist gut?
Reply #22018-11-15
Ich denke, normale Kohlenstahlventile reichen aus. . . Edelstahl ist definitiv besser – das hängt jedoch davon ab, wie viel Geld man bereit ist auszugeben. Der Druckunterschied sowie der Druck selbst sind in etwa gleich. Man kann von 40 Kilogramm ausgehen; die Temperatur liegt bei etwas über 200 Grad. Für solche Zwecke reichen Ventile aus Kohlenstahl mit einer Belastbarkeit von 64 Kilogramm aus
Reply #32018-11-15
Diese Lebensdauer ist nicht hoch. Ich bin eine Regulierungsventil!
Reply #42018-11-15
Für die festgelegte Durchflussmenge sind doch keine Regulierventile notwendig, oder? Bei der Auswahl des Regulierventils am Ausgang des Dampfkessels wurde das nicht berücksichtigt. Man kann gerne etwas mehr Geld ausgeben und ein Ventil aus Edelstahl kaufen. Die Rohre sollten aus Kohlenstoffstahl oder Niedriglegierungsstahl bestehen – 20G oder 15CrMo reichen aus. Es ist wichtig, dass das Material des Ventils dem der Rohre ähnelt. Edelstahl wäre in diesem Fall etwas überflüssig
Reply #52018-11-16
Die Ventile, die wir verwenden, sind aus Gusseisen.
Reply #62018-11-16
Wie groß ist der Ofen? Ich habe gesehen, dass dort immer manuelle Ventile verwendet werden
Reply #72018-11-16
Ich kann verstehen, dass man elektrische Steuerventile verwendet, um die Arbeitsbelastung zu verringern – aber Regulierventile scheinen mir nicht geeignet zu sein, denn eine dichte Abdichtung ist damit nicht gewährleistet
Reply #82018-11-16
Gusseisen sollte kein Problem sein, in 10 Jahren hatte eines von 12 Öfen eine innere Undichtigkeit. Bei Ventilen mit pneumatischen Schließklappen ist das in Ordnung.
Reply #92018-11-17
Der Zweck der Regulierung besteht darin, mit dem Ablassen des Wassers zu beginnen. Die Ventile dürfen nicht sofort vollständig geöffnet werden – zuerst muss das Wasser vorgewärmt werden, bevor die Ventile vollständig geöffnet werden können
Reply #102018-11-17
Die manuellen Stopfen, die wir zunächst verwendet haben, hatten oft erhebliche Lecks
Reply #112018-11-17
Unser Druck liegt ebenfalls bei 3,5 MPa. Die wahrscheinlichste Ursache für das ständige Leck des Handventils ist, dass der Bediener es nicht vollständig geschlossen hat – dadurch entsteht durch eine geringe Öffnung ein Durchfluss, der zum Leck führt. Daher haben Sie auch bei der Verwendung eines Regelventils das Problem des Erosionsverschleißes bei geringer Öffnungsweite.
Reply #122018-11-21
Kombination aus Regelventil und pneumatischem Absperrventil – eine hervorragende Lösung!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.