Wie wird die Umrechnung von Transmitterstrom und Druck sowie Differenzdruck berechnet?

2018-11-18View Original

Thread Content

Um Hilfe: Ich brauche einfache und verständliche Formeln, um den Druck sowie den Differenzdruck des Transmitters sowie den Durchfluss in Stromwerte umzurechnen. Bitte gibt mir jemand einen Tipp. Danke
Reply #22018-11-18
Hahaha. Das wird nicht gelehrt – wie soll man da eine Probephase überstehen?
Reply #32018-11-19
Beispiel 1: Ein Drucksender mit einem Ausgangssignal von 4–20 mA. Der zugehörige Messbereich liegt bei 0–25 MPa. Wie hoch ist der Ausgangsstrom des Senders, wenn der eingehende Druck 16 MPa beträgt? Lösung: Der Wert eines beliebigen Signals des Messgeräts beträgt = Untergrenze des Signals + (Obergrenze des Signals – Untergrenze des Signals) × … = 4 + (20 – 4) × … = 14,24 (mA). Antwort: Wenn der Eingangsanschluss des Druckwandlers einen Druck von 16 MPa aufweist, dann beträgt die Ausgangsspannung des Wandlers 14,24 mA.

Beispiel 2: Bei einem Temperaturwandler besteht eine lineare Beziehung zwischen der Temperatur und der Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung liegt im Bereich von 4–20 mA, was einer Temperaturspanne von 0–200 °C entspricht. Wie hoch ist die Temperatur, wenn der Temperaturwandler 16 mA ausgibt? Lösung: Nach der folgenden Formel wird der beliebige Messwert des Instruments berechnet: Messwert = Untergrenze der Messung + (Obergrenze der Messung – Untergrenze der Messung) × … = 0 + (200 – 0) × ^2 = 150 °C. Antwort: Wenn der Temperaturwandler 16 mA ausgibt, beträgt die Temperatur 150 °C. Beispiel 3: Das Eingangssignal eines Druckanzeigers liegt im Bereich von 1–5 V. Der zugehörige Messbereich beträgt –25 bis 25 kPa. Wie hoch sollte der angezeigte Druckwert sein, wenn die Eingangsspannung 2 V beträgt? Lösung: Nach der Formel wird der Durchfluss berechnet: Jeder Messwert des Messgeräts = Untergrenze der Messung + (Obergrenze der Messung – Untergrenze der Messung) × … = -25 + × = -12,5 kPa. Antwort: Bei einer Eingangsspannung von 2 V sollte der angezeigte Druckwert -12,5 kPa betragen. Beispiel 4: Der Messbereich eines Drucksensors liegt bei -1 bis 5 bar; die entsprechende Ausgangsspannung liegt bei 0–10 V. Wie hoch ist der Druck, wenn die Ausgangsspannung 6,62 V beträgt? Lösung: Jeder Messwert des Instruments = Untergrenze der Messung + (Obergrenze der Messung – Untergrenze der Messung) × … = -1 + × = 2,971 bar. Antwort: Wenn die Ausgangsspannung 6,62 V beträgt, sollte der Druck 2,971 bar betragen. Beispiel 5: Bei einem pneumatischen Durchflussmesser liegt die Ausgangsspannung des Differenzdrucksenders bei 20–100 kPa. Der zugehörige Messbereich beträgt 0–36 t/h. Wie hoch ist dann die Ausgangsspannung des Senders, wenn der Durchfluss 18 t/h beträgt? Lösung: Jeder Signalwert des Messgeräts ergibt sich aus der Formel: Signalwert = Untergrenze des Signals + (Obergrenze des Signals – Untergrenze des Signals) × ^2. In diesem Fall gilt: 20 + (100 – 20) × ^2 = 40 kPa. Antwort: Bei einem Durchfluss von 18 t/h beträgt das Ausgangssignal des Transmitters 40 kPa
Reply #42018-11-19
Haha\ud83d\ude04, das geht nicht – man bedauert erst, wenn man das Buch braucht, dass man keines hat
Reply #52018-11-19
Gelernt, gespeichert, danke an den Oben
Reply #62018-11-19
×Wie versteht man das Zeichen für „kleiner als“, Meister?
Reply #72018-11-20
Meinen Sie „X“? Multiplikation. “^2“ bedeutet Quadrat.
Reply #82022-04-27
Das hängt vom jeweiligen Messgerät ab. Im Allgemeinen erfolgt eine lineare Umrechnung in proportionalem Verhältnis; bei einigen Messgeräten muss die Berechnung nach dem Öffnen durchgeführt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.