HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Schwester

2018-11-19View Original

Thread Content

Welche Prozesse sollen in das SIS aufgenommen werden, und welche Parameter innerhalb dieser Prozesse? Wenn es viele Kontrollpunkte gibt – sollen diese alle in das SIS aufgenommen werden oder nur einige? Wir führen derzeit ein Chlorierungsverfahren durch, bei dem Chlorgas mit Aluminium reagiert, um Aluminiumtrichlorid zu erzeugen. Experten, die darüber Bescheid wissen, könnten bitte anhand dieses Beispiels die Anforderungen an die Steuerung erläutern – vielen Dank!
Reply #22018-11-19
Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass bei „zwei Schwerpunkten und einer großen Gefahr“ ein SIS eingesetzt werden muss.
Reply #32018-11-19
Die konkreten SIS-Einstellungen sollten vom Hersteller der Anlage oder von der Planungsfirma festgelegt werden
Reply #42018-11-19
Im Allgemeinen werden die wichtigen Steuerungen von den Entwicklungsabteilungen entworfen. Das SIS ist in der Regel ein Bestandteil der Steuerung. Somit besteht das gesamte System aus SIS und DCS – also zwei getrennten Systemen, die gemeinsam zum Funktionieren beitragen
Reply #52018-11-19
SIS ist ein Sicherheitsinterlocksystem, das bedeutet Doppelgarantie! Unsere Anlage verwendet eine zentrale Steuerung, um zu verhindern, dass die DCS-Verknüpfungen nicht funktionieren – das SIS ist die letzte Sicherheitsbarriere! SIS-zugehörige Messgeräte erfordern in der Regel eine SIL-Zertifizierung
Reply #62018-11-25
Laut Dokument Nr. 116 der Generalverwaltung für Arbeitssicherheit ist die Chlorierung ein Prozess, bei dem Chloratome in die Moleküle von Verbindungen eingeführt werden. Zu den Prozessen, die zur Chlorierung gehören, zählen die Substitutionschlorierung, die Additionschlorierung sowie die Oxychlorierung. Die Chlorierung gehört zu den 15 gefährlichen Prozessen, für die ein SIS erforderlich ist. Es ist sinnlos, hierherzukommen und nach den genauen Koordinaten zu fragen. Es muss eine zertifizierte Drittpartei geben, die Ihnen die Pläne ausstellt. Bauen Sie nach den Plänen, und besorgen Sie zertifizierte Messgeräte sowie ein SIS-System (es wird gesagt, dass Zhejiang University of Control zertifiziert ist – ob das stimmt, weiß ich nicht; der Rest ist importiert). Es bleiben noch ein paar Monate – wenn keine Verbesserungen vorgenommen werden, steht der Schließung nichts mehr im Wege.
Reply #72019-03-01
Jeder erhebliche Gefahrenquell muss erfasst werden – das ist eine strenge Vorgabe des Ministeriums für Notfallmanagement
Reply #82019-07-08
Früher wurde ein Projekt für Aluminiumfluorid sowie Eissteine durchgeführt. Nach der HAZOP-Analyse, die vom Entwurfsbüro durchgeführt wurde, ergab sich ein SIL2-Wert. Was die Anzahl der Punkte angeht, so kann das Entwurfsbüro zwar konkrete und genaue Werte angeben – wir hingegen können dazu keine Angaben machen. Wir können jedoch SIS-Systeme von Herstellern anbieten, sowohl für SIL2 als auch für SIL3. Diese Systeme sind zudem nach den Standards des deutschen TÜV zertifiziert

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.