Dieser Beitrag wurde zuletzt von 955559 am 23.11.2018 um 17:07 bearbeitet. Kann mir jemand sagen, was „xv“ bedeutet? Eingabe oder Ausgabe? Digital oder analog?
Reply #22018-11-21
Das ist nur eine Seriennummer. Der Schnellöffnungs- und -Schließventil wird XV genannt!
Reply #32018-11-22
xv ist in der Regel eine programmierbare Ventil, zweistufig, voll geöffnet oder voll geschlossen.
Reply #42018-11-23
Die beiden oberen Kreise stellen die Fernsteuerungssignale für Ein- und Ausschalten dar. Die beiden unteren Kreise zeigen die Anzeigen für den Ein- und Ausschaltzustand vor Ort an. Der unterste Kreis gibt die Position des Schalventils an
Reply #52018-11-23
X steht für eine kategorieunbezogene, allgemeine Bedeutung, V steht für Ventil – es handelt sich dabei um die Bezeichnung für ein Ventil. Die Zahl 041201 bezeichnet die Position dieses Ventils. 04 ist vermutlich die Bezeichnung für Ihren Bereich, 12 bezieht sich auf Seite 12 des PID-Dokuments, und 01 bezeichnet das erste Ventil dieser Art auf dieser Seite. Das ist Grundwissen über PID
Reply #62018-11-26
Der zweistufige Schalthebel liefert zusammen mit den anderen Statussignalen Informationen darüber, ob die Ventilposition offen oder geschlossen ist.
Reply #72018-11-26
https://wenku.baidu.com/view/65e9c01f866fb84ae45c8da1.html
Reply #82018-11-26
https://wenku.baidu.com/view/65e9c01f866fb84ae45c8da1.html
Reply #92018-11-26
Sicherheitsventil: Es muss weder vollständig geöffnet noch vollständig geschlossen sein, sondern je nach Prozessanforderungen gesteuert werden
Reply #102018-11-27
Schaltventil, manchmal auch mit UV bezeichnet
Reply #112018-11-27
Zwei Ventile – entweder offen oder geschlossen.
Reply #122018-12-18
Die Schaltventile werden in der Regel als XV bezeichnet. ZSC/ZSO sind ihre beiden Endschalter. FC steht für „Ausfall-Schaltung“~
Reply #132018-12-19
Das sollte vor dem PID-Diagramm erläutert werden; hier bezieht es sich vermutlich auf Zweistellventile.
Reply #142018-12-19
Abbildung 1: Pneumatischer Schalventil, Abbildung 2: Signal zum Öffnungsstatus des pneumatischen Schalventils, Abbildung 3: Signal zum Schließzustand des pneumatischen Schalventils, Abbildung 4: Wartungsbypass-Handventil; ZIC und ZIO bezeichnen die Anzeige des Ventilzustands im Steuerraum
Reply #152018-12-19
Zweistelliger Schalventil mit Ein-/Ausschaltpositionssignal.
Reply #162019-01-01
Zwei Schaltventile, außerdem mit Interlock

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.