Die Regelventile der automatischen Steuerung vor Ort weisen eine Öffnungsgradänderung zwischen 30 % und 40 % auf; dabei schwankt das Durchflussvolumen zwischen 60 und 80. Ich benötige jedoch ein Durchflussvolumen von 70. Was verursacht dieses Ergebnis?
Passen Sie die PID-Parameter an, um zu sehen, wie es wirkt
Der Ventil wird manuell bedient, um zu prüfen, ob das Ventil vor Ort noch beweglich ist und ob es Schwankungen im Durchfluss gibt. Wenn die Ventile immer noch schwanken, überprüfen Sie, ob ein Booster vorhanden ist – möglicherweise ist die Empfindlichkeit zu hoch. Wenn sich die Ventile nicht bewegen und auch der Durchfluss konstant bleibt, dann ist die PID-Einstellung zu stark. Man sollte die PID-Einstellung etwas abschwächen
Es können viele Ursachen vorliegen – überprüfen Sie daher gründlich, ob der Druck der Gasversorgung ausreichend ist, ob die PID-Parameter angepasst werden müssen, ob es ein Problem mit dem Positionierer gibt oder ob es sich um ein Prozessproblem handelt (z. B. Drücke vor und nach der Ventilklappe entsprechen nicht den Vorgaben, die Federkraft reicht nicht aus). Bei intelligenten Positionierern kann es aufgrund der hohen Empfindlichkeit sowie eines zu hohen Reibwiderstands des Ventils ebenfalls zu solchen Problemen kommen
Möglicherweise liegt ein Problem in der unangemessenen Einstellung der PID-Parameter. Außerdem sollte geprüft werden, ob der Prozessfluss vor Ort stabil ist – ob die Strömungsgeschwindigkeit zu hoch ist, ob es sich um eine pulsierende Strömung handelt oder um etwas anderes
Manuell die Öffnungsweite einstellen, prüfen, ob die Ventile stabil sind. Wenn die Ventile stabil sind, wird weiterhin der Durchfluss überwacht. Bei stabilem Durchfluss werden die PID-Parameter angepasst. Falls es Unstabilitäten gibt, wird um Anpassungen im Prozess gebeten, anschließend werden weitere Anpassungen vorgenommen
Nach manueller Justierung auf Stabilität in den Automatikmodus wechseln