Vor Ort befindet sich ein ABB-Valve-Positionierer; die Ventile stammen von Arka. Sie dienen zur Regulierung des Sauerstoffflusses in den Ofen. Die Regulierung erfolgt stets manuell. Es treten häufig Schwankungen im Rückmeldewert von etwa 0,2 % auf – auch der Sauerstofffluss ändert sich dabei. Die Schwankungen im Rückmeldewert sind nicht regelmäßig. Es wurden außerdem keine Lecks festgestellt. Haben Sie bereits mit solchen Problemen zu kämpfen gehabt? Welche Ursachen führen zu dieser Situation?
Die Urea-Anlage, in der ich arbeite, verwendet Aktuatoren von Parker. Auch die manuelle Bedienung der Ventile ist unzuverlässig. Bei einer Inspektion stellte sich heraus, dass die Dichtkomponenten, der Stoßstangenteil, der Zylinder sowie der Kolben abgenutzt waren. Dadurch kam es zu Leckagen im Zylinder, was wiederum zu Unregelmäßigkeiten bei der Funktionsweise der Ventile führte.
Kann 0,2 als Schwankung angesehen werden? . . . .
Die Sauerstoffmenge hat einen großen Einfluss auf die Betriebstemperatur des Vergasers
Es ist am besten, vor Ort nachzusehen, ob es Schwankungen gibt
Ich verstehe nicht, was du meinst. Ist die Todeszone also 0,2?
Treten Schwankungen an jedem Ort auf?
0,2 ist im Grunde kaum zu erkennen – der Hub der Ventile ist ohnehin sehr klein, daher hat es keinen Einfluss
Es lässt sich nicht lösen – manche Positionierer sind von der Fabrik aus schon so, man kann sie nur durch neue ersetzen. Diesen Gerät sollte man an einen Ort bringen, wo keine hohen Anforderungen gestellt werden.