Welches Modell an Digital-Terminalplatte sollte ich in dem folgenden Fall verwenden?

2018-11-28View Original

Thread Content

Die Motorkabel vor Ort haben eine Spannung von 220 VAC. Es sind digitale Ausgangssignale mit trockenen Kontakten im Schrank erforderlich. Die Steckkarten im Schrank sind vom Typ XP367. Ich bitte die Experten: Welche Art von Relais-Terminalplatte sollte ich verwenden?
Reply #22018-11-28
Ist das das System von Zhejiang University Central Control?
Reply #32018-11-28
Wenn es sich um eine Zentraleinheit handelt, sollte TB367GPRU ausreichen, oder? Außerdem hat das, welche Kabel der Motor verwendet, wieder nichts damit zu tun.
Reply #42018-11-28
Ja, das ist das Zentralsteuerungssystem – aber die Leitungen vor Ort haben 220 V. Deshalb ist ein Relais mit 220 V erforderlich
Reply #52018-11-28
Dies gibt dem Motor vor Ort über einen Trockenkontakt ein Signal aus dem Innenraum; dadurch kann bei niedrigem Öldruck der Ölpumpe automatisch die Ersatzpumpe gestartet werden. Allerdings beträgt die Spannung der Leitungen, die von den Steckplätzen im Vorfeldschrank zum Geräteschrank führen, 220 V
Reply #62018-11-28
Wenn es sich um trockene Kontakte handelt, wird empfohlen, einen Relais hinzuzufügen, das mit 24 V DC einen Wechselstrom von 220 V antreibt
Reply #72018-11-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von saaaa am 29.11.2018 um 15:24 bearbeitet: TB367GPRU – dazu ein Relais mit 220V-Anschluss. Korrektur: Der XP562GPRU bietet selbst zwei Anschlussmöglichkeiten – trocken und feucht –, was durch Jumper realisiert werden kann.
Reply #82018-11-29
Die XP367-Karte in Kombination mit der Terminalplatte TB367-GPRU ermöglicht die Erstellung von Schaltkreisen mit passiven, öffnenden bzw. schließenden Kontakten; In Kombination mit der Terminalplatte TB367R-GPR können passive, ständig offene bzw. ständig geschlossene Kontaktausgänge sowie aktive, ständig offene Kontaktausgänge realisiert werden ; In Kombination mit der TB367-GPRPU-Steckplatte kann ein Schaltkreis mit aktiven, offen liegenden Kontakten realisiert werden.
Reply #92018-11-30
Sie müssen sich die Schaltpläne der elektrischen Steuerung ansehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.