Beim Vortex-Flowmeter werden die angezeigten Werte kleiner, wenn der Messbereich überschritten wird

2018-11-28View Original

Thread Content

An der DN25-Rohrleitung wurde ein Wirbelstrommessgerät installiert, um den Durchfluss von gesättigtem Dampf bei 0,4–0,6 MPa zu messen. Wenn die Ventile auf etwa 3/4 geöffnet sind, zeigt das Messgerät einen maximalen Durchfluss von 200 kg/h an. Wenn die Ventile weiter geöffnet werden, sinkt der Durchfluss wieder auf 80 kg/h. Ist dieses Verhalten normal?
Reply #22018-11-28
So etwas ist mir noch nie begegnet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass bei voller Öffnung der Druck nicht ausreicht, sodass die erforderliche Strömungsgeschwindigkeit nicht erreicht wird: lol
Reply #32018-11-29
Diese Situation ist ziemlich kompliziert: Es ist möglich, dass Dampf Wasser mit sich führt. Bei einer geringen Öffnungsweite erhöht sich die Trockenheit des Dampfs – daher ist der Durchfluss bei geringer Öffnungsweite hoch. Es ist auch möglich, dass der Abstand zwischen dem Ventil und dem Vortex-Strömungsmesser zu gering ist; dadurch wird die Strömung durch das teilweise geöffnete Ventil gestört, was wiederum den Messwert des Meters beeinflusst. Oder die stumpfen Körper im Rohr des Durchflussmessers werden abgetragen, wodurch die Messung ungenau wird.
Reply #42018-11-29
Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass zu Beginn Dampf mit Wasser enthalten ist. Nach einer Weile enthält der Dampf kein Wasser mehr, wodurch der Durchfluss abnimmt – mit anderen Worten: Die Dichte wechselt wieder von der des Wassers zur des Dampfs.
Reply #52018-11-29
Nach der Belüftung wurde es eine Weile lang betrieben, doch die Situation blieb unverändert. Da die Rohre ebenfalls vom Zylinder ausgehen, ist es wohl möglich, dass es sich wieder um Dampf mit Wasser handelt
Reply #62018-11-29
Nachdem die Ventile geöffnet wurden, sank der Durchflusswert schnell.
Reply #72018-11-29
Warte darauf, dass ein Experte antwortet – bleibe weiterhin dran…
Reply #82018-11-30
Das ist möglich. Der Vortex-Flussmesser misst den Volumenstrom. Wenn die Ventile geöffnet werden, ändert sich die Dichte – dadurch kann der Flussmenge abnehmen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.