Welches Modell ist geeignet für die Fernmessung des Tankfüllstands mit DCS? Die Abgase des 20-Quadratmeter großen Speichertanks werden direkt abgeleitet, die Abgase des 100-Quadratmeter großen Tanks gelangen in einen Abgaskondensator. Der 300-Quadratmeter große Tank ist mit einem Stickstoffverschluss ausgestattet. Lasst uns gemeinsam besprechen, welcher Fernmessfühler am besten geeignet ist.
Bitte geben Sie an, um welches Messmedium es sich handelt, sowie den Mediumsdruck, die Temperatur, die Dichte sowie ob die Anordnung an der Oberseite oder an der Seite erfolgt – damit der Hersteller das passende Modell auswählen kann.
Was oben gesagt wurde, stimmt – es hängt von der Art der Installation usw. ab, und man muss das geeignete Messgerät wählen, um zu messen
Die Medien sind Toluol, Ethylacetat, Phosphorsäure usw. Der Druck liegt bei Normaldruck (Abgasentlastung). Bei konstanter Raumtemperatur bleibt die Substanz stabil – in der Winterzeit muss die Phosphorsäure jedoch erhitzt werden. Heutzutage sind alle Fernmessgeräte für den Flüssigkeitsstand in Wirklichkeit Drucksensoren; es gibt kaum Geräte, die eine genaue Messung ermöglichen
Bei instabiler Mediumsituation lässt sich die Messgenauigkeit mit druckbasierten Methoden nicht gewährleisten. Es wird empfohlen, stattdessen Geräte mit Fernübertragungsfunktionen wie magnetische Umschalter zu verwenden. Die Prozessbedingungen sollten dem Hersteller detailliert mitgeteilt werden – bei zu vagen Angaben fällt es dem Hersteller schwer, das richtige Gerät auszuwählen
Warum ist es verboten? Wird ein Einflansch- oder Zweiflansch-Sensor für den Füllstand verwendet? Gibt es Probleme mit der Installationstelle? Wird die Dichte des Mediums vom Lieferanten klar mitgeteilt?
Sensor-Membran für Einbaulichkeit ohne Kontakt mit Flüssigkeit – speziell für organische Lösungsmittel. Einfache Handhabung. Funktioniert sowohl bei offenen Behältern als auch bei Behältern unter Druck. Anwendungsbeispiel: Messung der Dichte von Toluollösungen in Emaillebehältern von Jiangsu Kuaida Pflanzenschutzmittel. Die Dichte im Vergleich zum Flüssigkeitsspiegel ist wohl 100 Mal schwieriger zu messen. Wir haben dazu zwei spezielle Sensoren eingesetzt, um das Problem zu lösen. Insgesamt gab es bereits mehrere Bestellungen. Die Messung des Füllstands solcher Flüssigkeiten ist für unsere Fabrik ein Kinderspiel. :lol
Einfachflanschig, installiert am Boden des Tanks. Wie die Dichte bereitgestellt wird, weiß ich nicht, da ich nicht daran beteiligt war
Es hängt vom Medium im Lagerbehälter ab. Wenn die Dichte des Mediums stark mit der Temperatur schwankt, ist es offensichtlich nicht geeignet, den Füllstand mithilfe von Druckmessungen zu bestimmen – es ist eine Temperaturkompensation notwendig. Bei einem Stickstoffverschluss ist in der Regel eine Differenzdruckmessung zur Bestimmung des Füllstands erforderlich; alternativ kann auch ein Radar-Füllstandsmesser in Betracht gezogen werden
Bei Normaldruck kann eine einfache Flanschverbindung verwendet werden, bei Druck mit Stickstoffabschluss nicht. Wenn man genug Geld hat, sollte man einen Radar verwenden; bei geringerem Budget eignet sich ein Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Schwallmessgerät besser.
Wenn das Messmedium instabil ist, werden die Rückkopplungssignale mit einem Sender gemessen
Es gibt verschiedene Methoden zur Messung des Flüssigkeitsstands. Solange die Prozessbedingungen genau bekannt sind, kann eine genaue Messgenauigkeit gewährleistet werden. Ungenaue Messung mit Einflansch: 1. Ist im Tank ein konstanter Druck gewährleistet? 2. Da einige Lagerbehälter im Winter beheizt werden müssen, ändert sich ihre Dichte. Zwischen den oben genannten Medien ist es empfehlenswert, Radar oder ein Leitradar zu verwenden – das sollte am besten funktionieren.
Es gibt eine sehr einfache Lösung – eine Methode, mit der man mehrere Probleme gleichzeitig lösen kann. Dabei wird das Prinzip der magnetoelektrischen Dehnung verwendet. Es spielt keine Rolle, welche Eigenschaften das Medium hat – wie Dichte, Druck, Korrosionsfähigkeit, Viskosität oder die Dielektrizitätskonstante usw. Man muss jedoch sicherstellen, dass die Messspanne richtig gewählt ist und dass das Ende des Messrohrs ordnungsgemäß befestigt wird
Magnetoströckung? Ich habe es noch nie verwendet – könnte man die dazugehörigen Kenntnisse vermitteln?
Das Medium in jedem Speichertank ist stabil, aber nicht vollständig
Es gibt zu viele Medien, daher ist die Dichte instabil. Man sollte eine Kabelmethode verwenden
Magnetostruktion bedeutet, dass um den Messrohr ein Schwimmer angebracht wird. Je nach Betriebsbedingungen sollte der Schwimmer ohne Beschädigung auf der Flüssigkeitsoberfläche schweben – das ist der Punkt, an dem sich das elektrische Signal des Sensors ändert. Solange das Messrohr nicht beschädigt ist, ist im Grunde keine Wartung notwendig. Selbst wenn der Sensor beschädigt ist, kann man ihn dank des äußeren Gehäuses einfach herausnehmen und austauschen