Venturi-Differenzdruck-Messgerät – kehrt nicht auf 0 zurück

2018-12-04View Original

Thread Content

Es gibt jetzt ein Venturi-Differenzdruck-Massenmessgerät, wie im folgenden Bild dargestellt. Messbereich: 0–1000 Nm·h⁻¹; Messbereich des Differenzdrucks: 0–10 kPa. Anzeige vor Ort: 107,7√; Anzeige am Hauptrechner: 107 Nm·h⁻¹. Da es sich um einen Prozess handelt, bei dem kein Gas gemessen wird, sollte der Wert 0 angezeigt werden. Am Ort werden die drei Ventilgruppen geschlossen, wodurch die Anzeige nicht auf Null zurückgesetzt wird. Erst nachdem die Entlüftungsventile auf beiden Seiten geöffnet wurden, kann die Anzeige auf Null zurückgesetzt werden. Dennoch zeigt sie weiterhin Werte zwischen 20 und 30 an. Die Entlüftungsschläuche sind nicht verstopft – es kann Gas abgeleitet werden. Bei der Prüfung auf Lecks wurden keine Leckstellen festgestellt. Beim erneuten Messen wird weiterhin eine Menge von etwa 100 angezeigt. Auch nachdem alle Ventile am Anschlusspunkt für die Druckmessung geschlossen wurden, bleibt die Anzeige unverändert. Wenn man die drei Ventile auf der negativen Druckseite schließt, kehrt die Anzeige auf Null zurück. Wenn man die drei Ventile auf der positiven Druckseite schließt, tritt keine Reaktion ein. Wenn man die drei Ventile auf der negativen Druckseite wieder öffnet, kehrt die Anzeige wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurück. Zuerst vermutete ich, dass der Low-Cut-Wert zu niedrig war. Bei Überprüfung der Konfiguration am Computer (Emerson-System) zeigte LOW_CUT einen Wert von 0,07 an. Ich denke, der richtige Wert sollte 70 sein – normalerweise wird ein Wert von 7 % verwendet. 2. Aber warum kehrt der Anzeiger des Dreiventilblocks nicht auf Null zurück, selbst wenn die Prozessanleitung falsch ist und sich Gas darin befindet? Warum setzt sich das Messgerät nicht auf Null zurück, sodass man den Stopfen erneut öffnen muss? Und manchmal, wenn man den Stopfen öffnet, wird es auch von 0 auf etwa 30 eingestellt und dann wieder auf 0? (Hat das nichts mit dem Luft- und Tiefenschnitt zu tun, oder?) ) 3, Könnte es am negativen Druckseite-Ventil des Dreiventilsystems zu einem Leck kommen? Warum tritt diese Menge auf, sobald die Ventile auf der Vakuumseite des Dreiventilsystems geöffnet werden? Kann mir jemand helfen, das zu erklären? Vielen Dank! ! !
Reply #22018-12-05
Die Art und Weise, wie der Benutzer das Drei-Valve-Set bedient, ist falsch. Die Reihenfolge, die in den Lehrbüchern beschrieben wird, spielt heute keine Rolle mehr – schließlich sind die Geräte heutzutage leistungsfähiger, sodass die Reihenfolge nicht mehr so wichtig ist. Wenn die Druckentnahmerventile des Drei-Valve-Sets gleichzeitig geschlossen werden und die Ausgleichsventil geöffnet wird, sollte der Differenzdruck auf Null sinken. Wenn keine Antwort kommt, wird der Wert bei Stabilisierung auf Null gesetzt.
Reply #32018-12-05
Wenn sich herausstellt, dass kein Durchfluss vorhanden ist, kann der Betreiber den Ausgleichsventil öffnen, um den Wert auf Null zu setzen – ohne dabei die Ventile an den positiven und negativen Seiten des Dreiventilsystems schließen zu müssen
Reply #42018-12-05
Man kann den Handsteuerer einfach benutzen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.