DN350 pneumatischer Membranregelventil (Ausschaltung per Luftdruck): Wie viele Liter Luft sind pro Minute erforderlich, um das Ventil vollständig zu schließen?

2018-12-05View Original

Thread Content

DN350 pneumatischer Membranregelventil (Ausschaltung durch Luftdruck): Wie viele Liter Luft sind pro Minute erforderlich, um das Ventil vollständig zu schließen? Wie viele Liter Luft sind pro Minute benötigt, wenn die Ventile vollständig geöffnet sind?
Reply #22018-12-05
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 5.12.2018 um 09:41 bearbeitet. Die Nennmenge des Steuerventils beträgt 3,4 m³/h
Reply #32018-12-05
Da es sich um eine Regulierungsventil handelt, sollte der Gasverbrauch in Abhängigkeit von einer bestimmten Zeit gemessen werden. Es macht keinen Sinn, nur den Gasverbrauch beim Öffnen und Schließen zu betrachten. Nach den Vorschriften liegt der Wert in der Regel bei etwa 1 NM3/Stunde.
Reply #42018-12-05
Wenn der Gasverbrauch der Steuerventile nicht nach den Angaben des Herstellers berechnet wird, wird er auf 0,7–1,5 Kubikmeter pro Stunde geschätzt (für ein Dutzend bis mehrere Dutzend Geräte wird in der Regel 1 Kubikmeter pro Gerät angenommen). Die Gasverbrauchszahl pro Ventil weist selbst nach den Angaben des Herstellers nur zwei Werte auf: einen statischen und einen dynamischen. Bei Steuerventilen mit intelligenten Positionierern verbraucht das Nichtarbeiten keinen Gasverbrauch ; Eine Einweg-Steuerventil verbraucht Luft nur, wenn es in eine Richtung arbeitet; in die andere Richtung muss lediglich Luft abgelassen werden. Je häufiger die Steuerventile arbeiten, desto höher ist der Gasverbrauch.
Reply #52018-12-08
Wie groß ist der Zylinder? Gibt es spezifische Abmessungen?
Reply #62019-03-02
Wenn es eingeschaltet ist, wird Luft benötigt; wenn es ausgeschaltet ist, erfolgt die Entlüftung und es wird keine Luft benötigt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.