Unser Unternehmen möchte den Wirbelstrommesser an der Hauptdampfleitung austauschen. Wir haben uns für den Mehrvariablen-Modell von Yokogawa entschieden, das bereits eine Temperaturkompensation besitzt. Ist es notwendig, zusätzlich eine Druckkompensation sowie einen Durchflussrechner einzusetzen?
Das ist nicht mehr notwendig, denn mit der integrierten Temperatur kann der Massenstrom direkt ermittelt werden – es reicht aus, ihn direkt mit dem Summiergerät zu verbinden.
Ist es überhitzter Dampf oder gesättigter Dampf? Wenn es gesättigter Dampf ist, ist er nicht mehr notwendig
Die Dichte von gesättigtem Dampf hängt stark von dem Druck und der Temperatur des Dampfs ab. Bei derselben Volumenmenge kann die Masse des Dampfs aufgrund unterschiedlicher Drücke erheblich variieren. Zum Beispiel beträgt bei gesättigtem Dampf bei P=6 kg ρ=3,111 kg/m³ und bei P=7 kg ρ=3,6 kg/m³. Bei derselben Masse unterscheidet sich die Masse um 14 %. Der mit Temperatur- und Druckkompensation ausgestattete Volumenstromzähler berechnet die Dichte des Dampfs ständig genau mithilfe von Tabellen, in Abhängigkeit von den Schwankungen der Dampftemperatur und -drucke. Wenn ein Durchflusszähler ohne Temperatur- und Druckkompensation verwendet wird, kann dieser nur die Dichte des Dampfs anhand der vom Benutzer bereitgestellten Daten berechnen. Der Fehler in diesem Fall entspricht dem Fehler zwischen den vom Benutzer bereitgestellten Daten und den tatsächlichen Daten – er ist meist entweder zu hoch oder zu niedrig. http://yunrun.com.cn/upload/201812/05/201812051842313700.png Stromzähler: yunrun.com.cn/product/999.html Für die Messung des Durchflusses von gesättigtem Dampf empfiehlt Changhui seinen Kunden in der Regel den Einsatz von Wirbelstrommessern. Der Grund dafür ist, dass Wirbelstrommesser zu den Geschwindigkeitsmessgeräten gehören – die Messergebnisse geben somit den Volumenstrom des Dampfs an, also wie viele Kubikmeter Dampf pro Stunde fließen. In der Praxis wird jedoch meist die Masse des Dampfs als Maßeinheit verwendet; man spricht dabei von einigen Tonnen oder Kilogramm Dampf pro Stunde. Um das Volumen in eine Massenströmung umzurechnen (Massenströmung = Dichte des Mediums × Volumenstrom), ist die Dichte des Mediums der entscheidende Faktor. Die Dichte von gesättigtem Dampf steht in linearer Beziehung zur Druckstufe. Die Genauigkeit der Dampfdichte hat direkten Einfluss auf das Ergebnis der Umrechnung in eine Massenströmung. Deshalb ist es falsch, den Dampffluss ohne Kompensation zu messen. Bei der Messung von Dampf kann man einen Durchflusszähler mit Temperatur- und Druckkompensation verwenden. Der Chip im Gerät erkennt automatisch den aktuellen Druck des Dampfs in der Leitung und gibt somit den entsprechenden Dichtewert an den Durchflusszähler weiter, damit die Masse des Dampfs berechnet werden kann. Dadurch ist der von dem Durchflusszähler angezeigte Momentanwert des Durchflusses der tatsächliche Durchfluss des Dampfs in der Leitung – abzüglich der grundlegenden Fehler des Geräts.
Warum hat der Durchflussmesser keine Druckkompensation? Der Temperatur des Gases hat nur einen geringen Einfluss, während Veränderungen des Drucks einen größeren Einfluss haben. Sowohl Temperatur- als auch Druckkompensation sollten vorhanden sein.
Es kommt darauf an, ob es sich um überhitzte Dampf oder gesättigten Dampf handelt. Bei gesättigtem Dampf reicht eine einfache Kompensation aus, bei überhitztem Dampf ist hingegen eine vollständige Kompensation notwendig
Man muss prüfen, ob es sich um Überhitzung oder Sättigung handelt. Bei Überhitzung müssen Temperatur und Druck gemeinsam ausgeglichen werden
Das hängt von den konkreten Umständen ab. Wenn es beispielsweise Druckumwandler in Ihrer Leitung gibt, ist das nicht notwendig – der Überwachungsserver kann die Korrektur vornehmen. Falls keine solchen Umwandler vorhanden sind, ist es ratsam, eine Druckkompensation einzubauen. Oder Sie wechseln zu einer anderen Marke – bei denen sind Temperatur und Druck standardmäßig vorhanden.
Die interne Erfassung von Temperatur und Druck in Tabellen mit mehreren Variablen kann direkt in der Tabelle selbst erfolgen. Schauen Sie sich den Modellnamen an, um das genau zu klären
Bei der DY-Serie von Yokogawa wird die Option „Messung“/„MV“ gewählt; dadurch kann der Massenstrom des Dampfs direkt gemessen werden, ohne dass eine zusätzliche Temperatur- oder Druckkompensation erforderlich ist. Bei der Bestellung sollten die angegebenen Prozessparameter jedoch so genau wie möglich sein. Wenn der Bereich der Prozessparameter groß ist und es sich um überhitzten Dampf handelt, sollte dennoch eine Druck- oder Dichte-Kompensation hinzugefügt werden, um Genauigkeit zu gewährleisten.