Ich habe eine Frage an die erfahrenen Kollegen? ? Differenzdruck-Messung zur Bestimmung der Grenze

2018-12-06View Original

Thread Content

Der Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Levelmesser wird zur Messung des Füllstands verwendet. Die zu messenden Medien sind Wasser und Benzin. Der Messbereich des Trennbehälters beträgt 1,5 m. Wie sollten dann die oberen und unteren Grenzwerte im Druckunterschieds-Sender eingestellt werden? Die Dichte von Wasser beträgt 1000 kg/m³, die Dichte von Benzin liegt bei 740 kg/m³, und die Dichte von Silikonöl beträgt 963 kg/m³
Reply #22018-12-06
Unteres Messbereichslimit: 740*9,8*1,5–963*9,8*1,5; Oberes Messbereichslimit: 1000*9,8*1,5–963*9,8*1,5
Reply #32018-12-07
Mach keine blöden Berechnungen – die Ergebnisse sind völlig ungenau, vielleicht genauso schlecht wie Kacke... Warum? Der Bruder sagt faul. Sag mal, wie calibriert man das – genau richtig. Bei voller Ölladung ist der entsprechende Druckunterschied die untere Grenze der Schichtgrenze. Bei voller Wassermenge entspricht der entsprechende Druckunterschied der Obergrenze an der Oberfläche. Außerdem ist das Gerät mit den doppelten Flanschen für Kapillaren von ziemlich schlechter Präzision. Um es zu kalibrieren, muss man mehrmals mit Wasser und Öl arbeiten und anschließend jeweils den Mittelwert verwenden, um die untere und obere Grenze der Schichtgrenze zu bestimmen.
Reply #42018-12-07
Bei solchen Füllstandsmessern ist es schwierig, den oberen und unteren Grenzbereich zu bestimmen – das liegt daran, dass die Flüssigkeit nicht homogen ist und ihre Dichte stark schwankt. Zudem werden bei Füllstandsmessern mit Silikonöl Kapillaren verwendet; der Füllstand wird dabei stark von der Temperatur beeinflusst. Schließlich verändert sich auch das Volumen des Silikonöls mit der Temperatur, was wiederum zu Druckänderungen führt
Reply #52018-12-07
Auszüge aus den Richtlinien für die Auswahl und Konstruktion von Geräten zur Messung der Flüssigkeitsspiegel und -oberflächen aus dem Branchenstandard „SH3005-1999 – Design von Automatisierungsgeräten in der Petrochemieindustrie“. Zur Messung der Flüssigkeitsspiegel und -oberflächen werden in der Regel Geräte wie Glasplattenlevelgeräte, magnetische Schwimmkörperlevelgeräte, Differenzdrucksender, Schwimmkörperlevelgeräte, Ultraschalllevelgeräte usw. verwendet. Richtlinien für die Auswahl und Konstruktion von Differenzdrucklevelgeräten: Bei der Auswahl von Differenzdrucklevelgeräten müssen folgende Vorgaben eingehalten werden: 1. Für die Messung des Flüssigkeitsspiegels (Oberfläche) ist es ratsam, Differenzdrucksender zu verwenden. 2. Bei korrosiven Flüssigkeiten, zähen Flüssigkeiten, flüssigen Stoffen in geschmolzenem Zustand oder sedimentierenden Flüssigkeiten kann ebenfalls ein Differenzdrucksender verwendet werden, sofern Maßnahmen wie das Einführen eines Isoliermittels, Blasen oder Spülen angewandt werden. 3. Bei korrosiven Medien, zähen Flüssigkeiten, leicht verdampfenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit Suspensionen ist es ratsam, Levelsender mit einzelnem Flansch zu verwenden. 4. Bei Flüssigkeiten, die leicht kristallisieren, hohe Viskosität haben, gelartig sind oder sedimentieren, ist es ratsam, Differenzdrucksender mit eingebautem Flansch zu verwenden. 5. Wenn im zu messenden Medium große Mengen an Kondensaten oder Sedimenten entstehen, ist es ratsam, Differenzdrucksender mit doppeltem Flansch zu verwenden. 6. Bei der Messung des Wasserspiegels in Dampfkesseln sollten Differenzdrucksender mit zweikammerigem Ausgleichsbehälter verwendet werden. 7. Differenzdrucksender zur Messung des Flüssigkeitsspiegels sollten über eine Verschiebemechanik verfügen. Die positive und negative Verschiebung des Differenzdrucksenders muss bei der Auswahl des Messbereichs festgelegt werden. 8. Bei Medien, deren Dichte unter normalen Betriebsbedingungen erheblich schwankt, sollte kein Differenzdrucksender verwendet werden.
Reply #62018-12-07
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 7.12.2018 um 12:26 bearbeitet. 1. Die Bestimmung der Grenzposition mittels Differenzdruck ist theoretisch möglich – vorausgesetzt, die Flüssigkeitsebene bleibt stets über dem oberen Flansch. Die Dichten beider Flüssigkeiten bleiben konstant. Der Differenzdruck im Messbereich liegt zwischen 10,878 und 14,7 kPa; dieser Wert hängt nicht von der Dichte des Silikonöls ab. Die Prozentangabe der Grenzposition lautet: % = (X – 10,878) / (14,7 – 10,878), wobei X der tatsächlich gemessene Differenzdruck ist. Der Nachteil ist, dass der Differenzdruckbereich klein ist und die Messgenauigkeit nicht hoch ist ; Die Kühltürme für die Ethylenanlagen haben sich als effektiv erwiesen (Höhe: 2,5 Meter). 2. Bei Medien wie Benzin und Wasser, die relativ rein sind, beträgt die Messreichweite 1,5 Meter. Es wird empfohlen, Schwimmkörper zur Bestimmung des Pegels zu verwenden. Dabei muss die Dichte beider Medien konstant bleiben – andernfalls beeinträchtigt das die Messgenauigkeit ; 3. Wenn das Medium schmutzig ist und die Schwimmer leicht verstopfen, wird eine Funkimpedanzempfindung empfohlen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.